樓主  發表于: 2009-06-30 21:59
書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。
       sm0.3:開機進入run時為on一個周期
這樣兩者的區別是?
舉個簡單的例子,F在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘,
                 下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。
                我要求:合閘后不能讓設備自己運行
梯形圖如下:


感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了???
不知道如何解決運行這問題。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5268 個
工控威望: 7493 點
下載積分: 160024 分
在線時間: 3210(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-03-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 22:57
SM0.1在PLC運行模式由STOP轉為RUN時就ON一次,無論是重新上電的情況還是一直通電的情況;
SM0.3在PLC重新上電并且進入RUN的時候才會ON一次。
若PLC一直通電,用手撥動模式開關不斷的切換STOP到RUN的狀態,SM0.1在RUN時ON,SM0.3無動作。

您的程序目標應是將兩者之一當作復位按鈕,即在程序中與復位按鈕并聯即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 久久亚洲国产成人亚 | 老司机亚洲精品影院在线观看 | 国产一卡 | 黄 片在线影院 | 国产无套在线观看视频 | 国产伦精一区二区三区视频 | 国产日韩欧美第一页 | 国产网站在线播放 | 久久中文字幕亚洲精品最新 | 国产成人精品综合久久久 | 免费看久久 | 国产91色综合久久免费 | 国内视频在线观看 | 久操社区 | 成人国产精品一级毛片视频 | 牛牛在线精品第一区 | 九九热国产视频 | 国产精品毛片一区 | 激情综合亚洲欧美日韩 | 国产三级国产精品 | 久久vs国产综合色大全 | 大陆毛片 | 九九成人免费视频 | 国产精品拍自在线观看 | 国产精品原创永久在线观看 | 国内精品自在欧美一区 | 国产精品毛片久久久久久久 | 激情视频免费网站 | 男女激情视频网站 | 国产精品亚洲第一区焦香 | 金发欧美一区在线观看 | 国产偷自拍 | 国产自愉怕一区二区三区 | 国产高清尿小便嘘嘘视频 | 国产精品成人久久久久 | 国产资源视频在线观看 | 国产一区二区不卡免费观在线 | 国产一级免费视频 | 国产区小视频 | 国产一级视频久久 | 国内外一级毛片 |