書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。
       sm0.3:開機進入run時為on一個周期
這樣兩者的區別是?
舉個簡單的例子。現在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘,
                 下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。
                我要求:合閘后不能讓設備自己運行
梯形圖如下:


感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了???
不知道如何解決運行這問題。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5274 個
工控威望: 7499 點
下載積分: 160107 分
在線時間: 3213(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-04-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 22:57
SM0.1在PLC運行模式由STOP轉為RUN時就ON一次,無論是重新上電的情況還是一直通電的情況;
SM0.3在PLC重新上電并且進入RUN的時候才會ON一次。
若PLC一直通電,用手撥動模式開關不斷的切換STOP到RUN的狀態,SM0.1在RUN時ON,SM0.3無動作。

您的程序目標應是將兩者之一當作復位按鈕,即在程序中與復位按鈕并聯即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 精品国产一区二区三区在线观看 | 九九精品视频一区在线 | 国产成人国产在线观看入口 | 免费看黄色一级毛片 | 九九精品久久久久久久久 | 国产自一区 | 草草线在成年免费视频网站 | 久久99精品免费视频 | 卡通动漫精选国产欧美 | 免费亚洲成人 | 久久99精品视免费看 | 免费在线日本 | 久久国产自偷自免费一区100 | 久久狠色噜噜狠狠狠狠97 | 久热精品在线视频 | 成人av在线播放 | 成人四虎影院 | 国产在线视频在线 | 女的毛片毛片毛毛片毛毛毛毛片 | 国产综合免费视频 | 国产一区私人高清影院 | 国产网站免费视频 | 国产成人精品久久 | 国产一级特黄高清在线大片 | 久久受www免费人成_看片中文 | 国产亚洲综合色就色 | 伦伦影院精品一区 | 国产乱子伦视频大全 | 九九伊人网| 国产精品成人在线 | 久久99久久99精品 | 国产情侣小视频 | 国产成人精品高清免费 | 国产理论最新国产精品视频 | 精品亚洲无人区一区二区 | 国产成人啪精品午夜在线观看 | 成人福利在线免费观看 | 国产日韩欧美亚洲精品95 | 国产一区日韩二区欧美三 | 美女黄视频网站 | 激情影院免费 |