sos525
級別: *
![]() |
我用兩臺E540變頻通過485模塊和QPLC連接,現在只要把變頻水晶頭一插,線還沒連接到通信模塊上,其中一臺功率大點的變頻就報警,代碼E7,我在變頻里把有關的通信參數都設置好了,終端電阻也加了啊,應該沒問題啊,單獨插一臺不報警,拜求各位前輩了 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
線可能不對,正規的線里面比網線少兩根芯。 |
|
---|---|---|
|
3307
級別: 探索解密
![]() |