foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
![]() |
工藝是這樣的:一個水池往外打水,到低液位時停止出水,另一個水池開始出水,到低液位時,第一個水池已經加滿水,可以出水。周而復始,是不是必須用自保持的液位開關?才能編程控制 |
---|---|
|
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
![]() |
用液位開關/感應器都可以呀,3樓說的,個人喜好 |
|
---|---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
![]() |
如果要把低液位報警做好就必須用保持型,如果用非保持型,在低液位時報警聲只在響一次。 |
---|---|
|
gzz6868
學習 學習 再學習
級別: 略有小成
![]() |
很簡單的應該。 |
---|---|
|
kdchenj_cn
級別: *
![]() |
很簡單,不用編程。 你在水池出水管線上裝一個壓力傳感器,買一個不超過1000塊錢的就行,再加一個數顯表帶觸點輸出的,設置低液位觸點動作,用這個觸點驅動電機即可。 或者安裝一個壓力開關或帶觸點的壓力表,用觸點驅動電機即可。這個只要幾百塊錢。 壓力開關或帶觸點的壓力表型號你上網搜一下,有很多。數顯表可以用日本富士或國產虹潤的都行。 |
---|---|
|