bycwj
級別: 略有小成
![]() |
三菱plc特殊功能單元所占I/O點的設置各位大俠,請指點: 偶在設計中遇到如下難題, FX2N64MR-001配FX2N-2AD 和 FX2N-4AD兩個特殊功能單元,說明書上說各需占用8個點,但不知如何設置特殊功能單元占用那些I/O點?如何指派? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
說明書上說占用到8個點是說IO點,也就是說,你在考量整個項目的IO點容量時必須考量進去,因為肉FX對于總IO控制數是有限制的。 而特殊功能單元就是BFM區域,也就是功能緩存區,你可以看你的功能單元的說明書或者去看特殊功能單元手冊。 以上 |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
FX的總點數 不可以大于256 就可以啦, 就樓主那些東西 可以不考慮這個問題 肯定不會大于256點的 這8點的意思 就是說 如果你的X點數+ Y點數=250個點 那么再加這8個點 258個點 就超過256個點 就不能用了 也就是說 你2個模塊 就占了16個點 所以你設計X +Y總點數=256-16 |
|
---|---|---|
|
ljc2008
一學到老
級別: 家園常客
![]() |
〈但不知如何設置特殊功能單元占用那些I/O點?如何指派?〉你指的是不是占用I/O點的編號是多少?特殊單元只占用點數,無需編號,PLC和擴展單元你按順序編就是了,沒有影響, |
---|---|
|