本人手里現有一個改造項目
現在有4臺250KW的螺桿式空氣壓縮機,為了實現恒壓供氣,做變頻改造。
改造要求如下:
   變頻為一拖二,可以任意指定兩臺中的任意一臺變頻運行,由壓力變送器采集管網壓力值,由PLC中的PID運算,來調節氣壓恒定。
   當壓力不夠時,系統自動增加另外兩臺空壓機運行,當壓力過高時,系統自動關閉另外兩臺空氣壓縮機。
   現在選用的是S7200PLC。在編程過程中發現對與壓力過高或壓力過低時,起動或關閉另外兩臺空壓機的時間安排上有問題。
  急求有此類似改造經驗的人指點迷津!
  謝謝!!!
zaq1212
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zaq1212的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-13 20:18
一臺變頻器不行的,搞出來的不理想
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2025-01-16
查看flin124的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-14 08:41
最好選用兩臺變頻器
一臺變頻器控制兩臺壓縮機的話
時間肯定不好安排
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 534(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2025-03-13
查看zz680217的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-01-14 18:29
不知道你是用什么方法來控制變頻器,按說不應該頻繁啟動變頻器應該用模擬量用控制變頻器的頻率來達到恒壓供氣的目的.

主站蜘蛛池模板: 国产欧美一区二区三区免费看 | 国产一区二区免费福利片 | 国产福利第一页 | 国产精品一级二级三级 | 精品无码久久久久久国产 | 精品99视频 | 国产精品成人免费综合 | 久久精品国产福利国产秒 | 免费一级片观看 | 国内自拍第五一页 | 国产欧美精品区一区二区三区 | 快射视频网站 | 黄大色大片免费久久 | 黄视频免费在线观看 | 美女国内精品自产拍在线播放 | 麻豆一区二区三区四区 | 国产91欧美 | 国内精品视频在线观看 | 精品视频在线免费观看 | 农村妇女高清毛片一级 | 国产精品久久久久尤物 | 久久一区二区三区四区 | 久久综合一区二区三区 | 国产偷v国产偷v国产 | 免费午夜视频在线观看 | 免费三及片 | 成人国产精品久久久免费 | 黑人香蕉又粗又大视频免费 | 久久久青草青青亚洲国产免观 | 国产成人福利色视频 | 黄色片 mp4 | 成人私人影院www片免费高清 | 成人精品国产亚洲 | 美女主播福利视频 | 久久99精品综合国产首页 | 久久麻豆精品 | 久久久久亚洲精品美女 | 麻豆精品91 | 美国三级日本三级久久99 | 免费国内精品久久久久影院 | 国产精品亚洲一区二区三区正片 |