會跑的樹
級別: *
![]() |
我廠新裝一臺發電機(舊的),今天首次發電,出現以下問題,1.有的設備漏電,(外供電時不漏)...2.部分數控顯示電子元件燒掉,(如整流器,三極管,變壓器)... 3.還有幾個接觸器,和液壓電磁閥線圈燒, 損失可大了,不過其它大部分設備可以正常操作,再說說發電機狀況,電壓約為411V,(外電壓386V),電流約為額定電流一半,240A(450A),最大值得懷疑的,是接地 系統,發電機零線沒有接變壓器系統地線,請問大家,這是以上出現故障的主要原因嗎? |
---|---|
|
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園�?�
![]() |
你把發電機的中線和變壓器的中線接在一起,就什么事都沒了。 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
估計是電壓過高問題,因不是全負荷,可以把發電電壓降低點,用發電機發出來的電質量不太好,不要經常啟動大負荷的設備,不然對于電源要求比較高的設備產生很大的影響 |
|
---|---|---|
|
wei9a
級別: 略有小成
![]() |
控制發電機轉速,也就是嚴格控制發電機輸出電壓!! |
---|---|
|
lichun518518
級別: *
![]() |
發電的時候電壓不穩定吧,大功率設備頻頻啟動,以前我也碰到過這種情況 |
---|---|
|
會跑的樹
級別: *
![]() |
謝謝大家,故障已查出,以上大家說的都有道理,電壓不穩定是其一,中性線末連接變壓器中性線是主要原因,因我廠有的設備是與地線構成220V,因發電機地線末接,相當于零線缺相,因此線圈燒,,,,,,,,而有的設備漏電,是因為接地盬o(hù),發電機沒有接地線,有的設備漏電,又不能通過接地線到地,所以電壓殘留在外殼上,.......希望以后有碰到此情況的,一定發電機中性線與變壓器中性線相連,避免損失... ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
![]() |
典型的中性點漂移 ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
1樓和8樓的正確,在中性點直接接地的系統中,中性線是不允許斷開的,否則會發生諧振問題的,會造成【特別是對供電要求高的電子設備】損壞的。 |
|
---|---|---|
|