這是一個廠家給的通訊協議:
樓層提升機受控于 PLC,Lothar 系統與 PLC 以 Modbus TCP/IP 協議通信。
Lothar 系統為 MasterClient,PLC 為 SlaveServer,寄存器開始地址:0x0000
MODBUS TCP/IP 協議
⚫ ADU=MBAP+PDU=MBAP+功 能碼+數 據
⚫ MBAP
描述 長度(字節) 描述 客戶端表示 服務端表示
事務識別號 2 Modbus 請求/響應任務的識別號 由客戶端初始化時形成 由接收到的請求信息復制
協議識別號 2 0=Modbus 協議 由客戶端初始化時形成 由接收到的請求信息復制
長度 2 后面的字節數量 由客戶端發送請求時形成 由服務端響應請求時形成
設備識別號 1 連接的從站地址 由客戶端初始化時形成 由接收到的請求信息復制
⚫ 功能 碼
0x03 讀取數據 readHoldingRegistersAsync
0x10 寫入數據 writeMultipleRegistersAsync
數據報 文示 例
信號 數據流向 值 寄存器地址
數提升機狀態 PLC>>>Lothar 0x0000(異常) / 0x0001(正常) 0x0000
提升機門狀態 PLC>>>Lothar 0x0000(已關) / 0x0001(已開) 0x0001
提升機樓層狀態 PLC>>>Lothar 0x0000(未知) / 0x0001(已抵達1樓)/0x0002(已抵達2樓) 0x0002
呼叫提升機 Lothar>>>PLC 0x0000(否)/0x0001(呼叫提升機抵達 1 樓并自動開門 )
0x0002( 呼 叫 提 升 機 抵 達 2 樓 并 自 動 開門) 0x0003
0x0003(呼叫提升機抵達 3 樓并自動開門)
釋放提升機 Lothar>>>PLC 0x0000(否)/0x0001(是) 0x0004
其中Lothar 系統為主客戶端。比如西門子SMART是不是作為從服務器使用 ,是用client模塊建立鏈接還是用Server模塊建立鏈接,寄存器地址0x000是PLC上的地址還是Lothar 系統為主客戶端地址,