任先生先森
級別: 略有小成
![]() |
WDT指令一般用在程序那個位置? 如果WDT超時,CPU報錯,我該怎么知道?那個寄存器可以看出來?報錯后應該怎么復位? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
當你預感到看門狗要報警的時候使用WDT指令,例如初學者往往認為FOR 循環可以隨意使用而不考慮是否會觸發看門狗。 WDT超時將引發重大故障,你的PLC都停機了,就好比一臺PC都藍屏了,你還認為是正常的話,當我沒有回帖。 報警后請將PLC從STOP狀態重新轉到RUN狀態,引發WDT的故障一般都很隱蔽,你需要排查你的程序。 Good Luck~ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |