求助各位, 本人使用FX5U內置定位功能控制三個伺服(松下的驅動器和電機),脈沖+方向控制 調試過程中每個軸單獨測試了:PLSV可變速運行、DSZR原點回歸、絕對定位、表格定位等,都是正常運行的 但是將三個軸同時運行DSZR原點回歸會出現異常,表現在其中兩個軸超過原點位置后不會停下(直到撞到極限位才報錯停下) 如果同時運行兩個軸DSZR原點回歸,其中一個軸會運行超出原點位置一圈后才停下(也就是多一個零點信號數) 打電話咨詢三菱技術,根據指導將“輸入相應時間”的DOG和零點信號的輸入相應時間調低,但是測試仍然存在異常(調到最低的10μs還是不行) 第一次遇到這種情況,以上問題求助各位。。。 (實在不行,我就只能一個個軸輪流回原點,或者嘗試不使用Z相零點信號的情況下多軸回原點) |
|
---|---|---|
|
rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園常客
|
這是單個軸回原點時的位置 這是兩個軸同時回原點時異常的位置 三個軸同時回原點的話,其中某些軸就會不停止,直至撞到極限位導致報錯誤停下 |
|
---|---|---|
|
工控小c
級別: 工控俠客
|
遇到過一次,別的PLC,剛開始好好的后面突然出現單軸回原沒問題多軸一起回就不對,后面查了是24V電源問題 |
---|---|
|
wang620
級別: 探索解密
|
同意2樓看法,很有可能是你的電源容量不夠。 |
---|---|
|
rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園常客
|
破案了。。。 重新看了下松下伺服驅動器的說明書,發現Z相零點輸出的GND應該要接的是開關電源的公共端 實際上我接的是設備電源的地線(按松下技術熱線的客服人員說法接的) 把GND從地線改成開關電源公共端就好了 |
|
---|---|---|
|