上位機 將收到的浮點數值分成兩個D值丟進來PLC
那怎么將兩個D值合并恢復成原本的數值
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4590 個
工控威望: 7984 點
下載積分: 16920 分
在線時間: 3170(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-03-31
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-07 14:49
不需要結合啊,你認為他是浮點,那么他就自動默認占用兩個字
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 469 點
下載積分: 3522 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2025-03-16
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-09-07 15:16
上位機的輸出為 1Byte 所以他將浮點數分成4 Byte
以PLC 這端來看的話就是兩個D值
假設 上位機的數值為 45.725
PLC收到為 26342 和 13890 要把這個兩個數值合起來 就是45.725
現在就是不知道怎么合并
wmw186
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 314 點
下載積分: 131 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2021-11-09
最后登錄: 2024-12-25
查看wmw186的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-09-07 15:39
單精度的浮點數本來就占用兩個字呀,你處理使用這個數據用浮點數相關的指令直接操作就行了
陳0928
陳0928
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 161 點
下載積分: 7488 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2021-11-19
最后登錄: 2025-01-17
查看陳0928的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-09-07 15:59
引用
引用第2樓yoyo2001426于2023-09-07 15:16發表的  :
上位機的輸出為 1Byte 所以他將浮點數分成4 Byte
以PLC 這端來看的話就是兩個D值
假設 上位機的數值為 45.725
PLC收到為 26342 和 13890 要把這個兩個數值合起來 就是45.725
現在就是不知道怎么合并

這牽扯到通信格式的問題,不同的PLC、通信模式都有些差異,而PLC會有通信上的特殊寄存器,通常只要用那個就能解決了。如果那寄存器格式不符合,就要自己解碼了
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 469 點
下載積分: 3522 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2025-03-16
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-09-08 14:46
上位機 數值為 100.723 從Float 轉成 Log
分成兩個 16Bit 的通道給PLC 數值分別為 11634 和 51522
如何在PLC程式里還原成100.723
陳0928
陳0928
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 161 點
下載積分: 7488 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2021-11-19
最后登錄: 2025-01-17
查看陳0928的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-09-08 16:43
不是你的問題不夠詳細,是你沒理解別人在提什么  
你的通訊如果是走MODBUS的話,會有ABCD、BADC、CDAB、DCBA這些接收方式
最后看要不要重新排列,如果接收的寄存器剛好符合指令的格式,就能直接用指令DEBCD之類的指令去轉
如果你的資訊只有給這樣,別人當然只能給你這樣的答案
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 2216 點
下載積分: 4351 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2025-03-31
查看工控小c的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-09-08 17:12
PLC收到的D0=K26342=H66 E6 ,D1=K13890=H36 42,H42 36 E6 66=IEEE754浮點數45.724998474121094,先D0D1高低字節交換后面自己想吧。
引用
8樓  發表于: 2023-09-10 07:45
就是常見的通訊過來的數據高低字節順序顛倒問題,swap指令調換下高低字節順序就好了。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2480 個
工控威望: 3095 點
下載積分: 12147 分
在線時間: 666(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-03-31
查看卓發智能的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-09-10 08:52
高低字節互換再合并,果然是高手。
相信自我!
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 12930 個
工控威望: 15637 點
下載積分: 43511 分
在線時間: 993(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2025-03-31
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-09-10 15:53
思考研究。

主站蜘蛛池模板: 久久精品国产精品亚洲毛片 | 国产视频 一区二区 | 国产精品三级a三级三级午夜 | 国产在线观看黄色 | 精品久久久久久18免费看 | 国产欧美精品亚洲桃花岛 | 国产原创剧情 | 国产欧美日韩精品a在线观看高清 | 高清一级毛片一本到免费观看 | 国产精品国产国产aⅴ | 九草视频 | 国产精品第44页 | 国产精品美女在线观看 | 国产真实乱子伦视频播放 | 国产女主播福利在线 | 大香网伊人久久综合网2021 | 国产精品综合在线 | 国产精品久久久久久久福利院 | 国产成人a一在线观看 | 久热精品视频在线观看99小说 | 免费看操 | 免费看国产视频 | 国产美女精品人人做人人爽 | 精品久久久久久久99热 | 黄网久久| 极品丝袜老师波多野结衣 | 老外一级黄色片 | 第四色婷婷基地 | 国产精品9999久久久久仙踪林 | 久久99精品国产麻豆婷婷 | 国产va| 久久久综合久久 | 久久精品夜色国产 | 国产成人精品免费大全 | 国产美女一区 | 国产精品久久久久jk制服 | 黄色国产在线视频 | 九色91在线 | 激情亚洲网| 看大片免费一 | 成人综合网站 |