松下 FP X-C60T JOG PLSH 指令 出錯,只要點運行模式就報錯!!!!松下大神!!!幫看一下問題在那???? |
---|---|
|
lizhendong
級別: 家園常客
|
問題就在眼前,就是圖上 |
---|---|
|
qq240559043
干就完了
級別: 略有小成
|
圖片:
直接上圖希望能幫到你,速度不能為0 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
bruce2020
級別: 論壇先鋒
|
今年把FP-X0的馬達控制轉為FP-XH程序時,遇到過運算錯誤的問題。原因是X0與XH 馬達當前值DT地址不同。 新建一個XH的空白程序。查注釋就可以知道馬達當前值CH0 DT90348, 而X0的馬達當前值ch 0 DT90400, 還有注意,回原點也不一樣。X0是F177, XH F171 原點回歸。 用XH的時候,一般JOG 用F172, 定位就用F171。 為了避免錯誤,用向導來編程。就是你填控制代碼的時候,根據你的要求,點確定后,自動生產控制代碼。 總體來說,玩的花樣比三菱的復雜一點。不過你編什么型號的程序。就看對應型號的說明書。再配合軟件的向導 來編馬達程序,也會很快上手。 還有FP-X0兩種的機子。脈沖速度最大值50000,你在程序里寫超過這個速度。也是報錯。 包括加減速時間等等參數,一個排查。 松下的PLC軟件沒三菱的好。比如。你計時器重復了,編程的時候不會提示,雙線圈等。不會提示。等你下載的PLC時,立馬運算錯誤。然后就得根據錯誤一個個改程序。 |
---|---|
|