思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

木易雨林
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 10420 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2020-03-02
最后登錄: 2024-09-29
查看木易雨林的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-12 13:36
背景:
1、歐姆龍的溫控器E5CN,只用了兩個輔助輸出點(報警輸出 I/O),給到PLC
2、輔助1 使用報警類型2(上限),輔助2 使用報警類型4(上下限范圍),作為溫度異常的信號,給到PLC

問題來了:
由于熱電偶的原因,導致溫控器監測溫度一直未達到設定值,加熱棒持續加熱,導致部件發熱冒煙(實際溫度遠超上限)!

求教各位大神,有什么方法可以避免溫度誤檢造成過加熱?

實際工作中還發生過兩個靠近的熱電偶 交叉裝錯的情況,也導致過加熱

PS:程序現狀
輔助輸出1 常開用法,溫度未到設定值,輸出信號ON,PLC寫程序,監控這個信號,5分鐘內未到設定溫度,則進行報警,防止斷線等情況
輔助輸出2 常閉用法,溫度超過設定上下限范圍,則進行報警
[ 此帖被木易雨林在2020-03-12 13:49重新編輯 ]
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 435 個
工控威望: 7091 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2014-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看fengrunsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-12 14:21
E5CN設置有誤!
輕聲地問一句:有探頭  也有PLC    為什么不直接把深頭信號接入PLC
何必用這么高大上的東東呢
木易雨林
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 10420 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2020-03-02
最后登錄: 2024-09-29
查看木易雨林的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-12 16:06
引用
引用第1樓fengrunsheng于2020-03-12 14:21發表的  :
E5CN設置有誤!
輕聲地問一句:有探頭  也有PLC    為什么不直接把深頭信號接入PLC
何必用這么高大上的東東呢



如何設置E5CN?
公司現存設備,既有模式,這個就不要糾結了......
我考慮的方向是從 E5CN 和 PLC程序 著手,盡量少的改動來對應
感覺E5CN還有功能待發掘,我正在看手冊......
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 435 個
工控威望: 7091 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2014-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看fengrunsheng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-03-13 07:43
木易雨林
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 10420 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2020-03-02
最后登錄: 2024-09-29
查看木易雨林的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-03-13 07:59
引用
引用第3樓fengrunsheng于2020-03-13 07:43發表的  :
http://www.docin.com/p-73582695.html


說明書我有的......
你們通常采用什么方法來監測溫度報警呢
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2258 個
工控威望: 2491 點
下載積分: 11690 分
在線時間: 915(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-03-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-03-13 08:09
溫控器沒有熱電偶檢測報警嗎?熱電偶位置裝錯沒的說。熱電偶斷線不報警不應該。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1199 個
工控威望: 1844 點
下載積分: 79451 分
在線時間: 525(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-03-18
查看apei2014的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-03-13 08:10
E5CN能辦到的事,不用麻煩PLC了
東隅已逝,桑榆非晚。
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 212 個
工控威望: 307 點
下載積分: 2920 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2025-03-17
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-03-13 10:07
程序這樣寫挺完善的,沒什么建議
另:熱電偶裝反,你 的程序5分鐘檢測溫度未到達,就切斷輸出,也算屏蔽手段吧
huch1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 257 點
下載積分: 37783 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2016-07-28
最后登錄: 2025-03-18
查看huch1111的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-03-13 12:26
斷線報警或者監控溫度實時變化
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 985 個
工控威望: 8887 點
下載積分: 13074 分
在線時間: 934(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-03-18
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-03-13 13:22
看到一些歐洲來的設備是這樣設計的:一個主控溫控器,另一個作為備份,用作檢測主控表是否正常,畢竟兩個表同時斷線的情況不多。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
木易雨林
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 10420 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2020-03-02
最后登錄: 2024-09-29
查看木易雨林的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2020-03-13 19:56
引用
引用第5樓namae于2020-03-13 08:09發表的  :
溫控器沒有熱電偶檢測報警嗎?熱電偶位置裝錯沒的說。熱電偶斷線不報警不應該。


熱電偶斷線報警功能有開啟,但關鍵是沒斷線啊
兩個熱電偶的位置換了換,A熱電偶以為溫度沒到,原來是因為檢測到是旁邊的加熱塊溫度

主站蜘蛛池模板: 国产2021成人精品 | 国产高清不卡视频 | 九九热播视频 | 国产99区 | 国产美女福利 | 久久亚洲免费视频 | 国产一级性片 | 久久久精品国产免费观看同学 | 国产精品久久久久久久福利院 | 久久久久久综合成人精品 | 国产高清在线精品一区二区 | 精品视频 九九九 | 国产精品亚洲片在线观看不卡 | 美女一级毛片免费看看 | 国产成人毛片毛片久久网 | 国产手机视频在线观看 | 久久国产精品-久久精品 | 九草视频在线观看 | 久久国产成人精品麻豆 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 国产宾馆视频 | 国产精品视频九九九 | 久草综合在线视频 | 美女做又爽又黄又猛 | 免费午夜在线视频 | 久久伊人色综合 | 狠狠操操操 | 国产伦码精品一区二区三区 | 国产成人咱精品视频免费网站 | 毛片视频网站在线观看 | 久久99精品久久久久久综合 | 国产微拍一区二区三区四区 | 古装一级毛片免费观看 | 国产一区二区高清 | 久久久久亚洲视频 | 玖玖在线视频 | 黄色三级理论片 | 黄色的视频在线免费观看 | 国产精品一区二区三区免费视频 | 国产成人高清精品免费观看 | 久久久久久尹人网香蕉 |