樓主  發表于: 2019-11-06 13:26
數控機床的進線是三相4線,零線和地線連接到一起的,機床內部是按三相5線的,零線 地線分開的。結果就把零線地線接一起開機。試機開始正常,其中一臺做2小時左右,突然黑屏,系統保險,驅動器保險 全爆了。拆下來換保險后正常,裝上機就爆保險,24V正常。這個和接地有關系沒。求各位大師指點!!
阿龍68
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1749 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2025-04-03
查看阿龍68的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-06 13:42
有啊,零線地線分開接。
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1289 個
工控威望: 1565 點
下載積分: 4581 分
在線時間: 939(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-04-03
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-06 16:54
這要接 不燒東西就奇怪了  把零線和地線分開接就可以了 地線==!零線
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-11-07 15:26
我看到一次,電氣柜接線安裝時零線接在了焊機的進線端子上,結果,接觸不良燒了一個伺服器,后來找設計人員,圖紙上的兩個伺服器是接不同相序的單相電源,只要零線與主零斷開,那么單相設備就有燒壞的風險,而設計人員說不是設計的問題,組裝人員說不是組裝人員的問題,個人認為兩者都有問題。細節很重要。主零接線一定要接好,有些樓房照明電都是三相平均分配,結果主零線斷路整個樓的燈具和用電器具都燒了
darkangel
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 130 點
下載積分: 671 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2016-06-13
最后登錄: 2025-02-24
查看darkangel的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-11-07 16:07
為什么有些人總是把零線和地線接一起呢    哎
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11632 個
工控威望: 19012 點
下載積分: 13451 分
在線時間: 2739(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-04-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-11-07 16:10
TN-C是90年代前的電氣標準,TN-S或TN-C-S是這個時代的標準
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
123qw123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 121 點
下載積分: 511 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2024-12-04
查看123qw123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-11-13 07:22
你的地線和零線接在一起是沒有問題的。相當于多點接地。燒保險是你設備配線有問題。和你相同的設備參考一下。
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 998 點
下載積分: 2146 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-03-21
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-11-27 15:25
設備地線與零線分開接 是接地保護 ,設備地線與零線接一起是接零保護  接零保護只有相線漏電情況下  才會有跳進線開關或燒進線熔斷器 ,燒24V保險應該是控制線有問題 或者24V設備有問題
360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11298 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2024-11-05
查看360搜索的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-11-27 17:30
雖然知道這種接法但從來沒敢這樣接過 感覺很危險 如果三相電流不平衡 零線是有電流的呢

主站蜘蛛池模板: 不卡精品国产_亚洲人成在线 | 免费国产福利 | 国产成人欧美 | 九九亚洲视频 | 国产日韩欧美在线视频免费观看 | 国产日韩欧美一区二区三区视频 | 成人免费黄网站 | 久久网欧美 | 国产igao视频网在线观看hd | 麻豆果冻国产91在线极品 | 国产一级一级毛片 | 精品久久久久免费极品大片 | 成人欧美一区二区三区视频不卡 | 六月丁香深爱六月综合激情 | 好看的亚洲视频 | 久久国产欧美 | 道日本一本草久 | 国产最新精品精品视频 | 国内精品一区二区三区东京 | 国产五月 | 国内精品视频在线播放 | 农村脱精光一级 | 国产欧美日韩在线一区二区不卡 | 国产乱码在线精品可播放 | 国内精品久久久久 | 国产精品综合久成人 | 国产高清不卡一区二区 | 国内偷自拍对白视频 | 国产在热线精品视频国产一二 | 久久精视频 | 精品 日韩 国产 欧美在线观看 | 国产视频二区在线观看 | 久久久精品一区 | 蜜桃精品视频在线 | 国产网曝手机视频在线观看 | 国产精华av午夜在线观看 | 免费一级毛片在线播放视频 | 国产成人亚洲精品91专区手机 | 久久久久久久久久免费视频 | 国产一区二区在线不卡 | 狠狠色香婷婷久久亚洲精品 |