abadguy
級別: 略有小成
![]() |
PLC與接近開關距離大約20米,為什么有的接近開關在沒導通的狀態下PLC輸入指示燈微亮,請教下大神們線長的哪個參數對此造成了影響,另外這個現象跟工廠的電源質量有關系沒? |
---|---|
|
abadguy
級別: 略有小成
![]() |
廠家內部電路設計的原因,導通和截止有的是有容限的,只要輸出邏輯區分和有效也能用,好的品牌和內部結構設計不存在此現象。二線制其實也有,接近開關和下行元件是串聯的,總有維持電流存在,三線應好于二線的。以上是百度搜的,個人感覺2線式確實比三線式影響還厲害。 |
---|---|
|
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
![]() |
我們除去氣缸上的磁簧開關,絕對不會用2線的開關 |
---|---|
|
一只小豬ysg
智者寡言愚者善駁
級別: 論壇先鋒
![]() |
以前也碰到過,換成西門子的接近開關就沒有這種現象了。廠家的質量也很關鍵。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
十月幾川
級別: 略有小成
![]() |
20米不算遠,不過距離越長受干擾的因素就越多。盡量使用屏蔽線和與強電非并排布線,必要時可在電柜側使用中繼輸入 |
---|---|
|
9x7k9w4
級別: 論壇先鋒
![]() |
建議 所有電機所有設備接地 應該還好點 |
|
---|---|---|
|
sjbandmm
級別: 略有小成
![]() |
二線接近開關不用說,作為PLC輸入肯定是不太合適的,本身的工作電流就會經過PLC輸入光耦,出現干擾時肯定狀態是不穩定的。三線接近開關有的輸出是有并聯電阻(嚴格的名詞忘記了)的,在OFF是,輸出電流并非為0,就更容易受到干擾,有些輸出是沒有這個電阻的,就要好的多,如果出現PLC輸入閃爍,可以試試給PLC輸入并聯電阻,降低輸入端流入電流,提高抗干擾能力,一般并聯2-5K電阻即可。 |
---|---|
|
abadguy
級別: 略有小成
![]() |
謝謝指點! |
---|---|
|