思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 312 點
下載積分: 2615 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2025-03-03
查看六度心寒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-15 13:46
做了那么多的電路,第一次遇到這個問題:正常是程序寫多少脈沖PLC就發送多少脈沖,伺服驅動器就接收執行多少脈沖。但現在發現伺服會多走,監控伺服驅動器脈沖數會多接收十幾個到幾十個脈沖,再監控程序里D8140的數值也是跟伺服驅動器上顯示的數值一樣,那是PLC有問題嗎?有沒有前輩遇到同樣的問題幫忙解答一下!
讓愛在你我的心里流動。。。。。
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-15 15:07
有過,你把PLC換了試一試呀,我遇到過PLC水貨發脈沖時會少脈沖個數,更換后好了
dongfengname
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 3633 點
下載積分: 78891 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2009-09-26
最后登錄: 2025-04-02
查看dongfengname的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-15 19:48
干擾脈沖
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1550 個
工控威望: 1773 點
下載積分: 6276 分
在線時間: 647(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-04-02
查看langui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-16 08:05
我覺得是伺服的問題,伺服接收的脈沖和PLC的一樣,說明脈沖數量沒有錯,也就是沒有干擾脈沖。有可能伺服剛性不好走多了,你最好監視編碼器的數值,那個是最準的。多多少脈沖都能看得到。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1887 個
工控威望: 2149 點
下載積分: 2837 分
在線時間: 2294(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-04-02
查看eledesigner的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-16 08:33
引用
引用第3樓langui于2018-07-16 08:05發表的  :
我覺得是伺服的問題,伺服接收的脈沖和PLC的一樣,說明脈沖數量沒有錯,也就是沒有干擾脈沖。有可能伺服剛性不好走多了,你最好監視編碼器的數值,那個是最準的。多多少脈沖都能看得到。

伺服收到的脈沖和PLC發出的脈沖數相同,這樣的情況還說是伺服有問題?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1887 個
工控威望: 2149 點
下載積分: 2837 分
在線時間: 2294(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-04-02
查看eledesigner的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-07-16 08:35
引用
引用樓主六度心寒于2018-07-15 13:46發表的 關于PLC和伺服的問題? :
做了那么多的電路,第一次遇到這個問題:正常是程序寫多少脈沖PLC就發送多少脈沖,伺服驅動器就接收執行多少脈沖。但現在發現伺服會多走,監控伺服驅動器脈沖數會多接收十幾個到幾十個脈沖,再監控程序里D8140的數值也是跟伺服驅動器上顯示的數值一樣,那是PLC有問題嗎?有沒有前輩遇到同樣的問題幫忙解答一下!

還在監控8140這種貨色,舊的嗎,plc有問題,或是程序有問題。
樓主留言:
應該是設定多少脈沖PLC就發多少脈沖,程序應該沒問題!
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1887 個
工控威望: 2149 點
下載積分: 2837 分
在線時間: 2294(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-04-02
查看eledesigner的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-07-16 14:09
但現在發現伺服會多走,監控伺服驅動器脈沖數會多接收十幾個到幾十個脈沖,再監控程序里D8140的數值也是跟伺服驅動器上顯示的數值一樣,那是PLC有問題嗎?有沒有前輩遇到同樣的問

你看看上面回答我的。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-07-16 17:26
樓主都說了驅動器接收值跟D8140是一樣的,明顯是D8140的數值不正常,要么程序有問題要么PLC有問題。如果PLC是行貨也全新,那基本是程序問題了
成功的路上需要幫助
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1289 個
工控威望: 1565 點
下載積分: 4571 分
在線時間: 937(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-04-02
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-07-17 08:12
首先D8140和伺服驅動器的脈沖接收量是一致的 基本可以確定是plc這邊出的問題 先排查程序 確定沒有問題就換PLC試試
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2025-02-17
查看yrm258的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-07-17 09:56
從你的描述,大致可確定主要原因是干擾問題。
方法,
1,伺服和PLC良好接地。地線要從配電房出來的才行。
2,脈沖電源單獨,不能和別的設備供用。
3,伺服在走定位是不能在有高頻設備便用。
人生沒有如果只有后果

主站蜘蛛池模板: 黄网站色成年片在线观看 | 精品午夜视频 | 黄色a级片免费看 | 久久99国产乱子伦精品免费 | 国产视频高清在线 | 免费一级网站免费 | 麻豆女教师 | 国产一区二区三区久久 | 国产大片好看免费播放 | 国产不卡福利 | 久久久噜噜噜久久 | 国产视频精品视频 | 国产中文字幕第一页 | 国产在线自在拍91精品黑人 | 国产大陆精品另类xxxx | 久久东京伊人一本到鬼色 | 国产特黄一级一片免费 | 久久久四虎成人永久免费网站 | 久久免费视频网站 | 国产精品va在线播放我和闺蜜 | 国产a级高清版毛片 | 美女视频黄a视频免费全过程在线 | 国内精品久久久久女同 | 成熟亚洲毛茸茸 | 国产精品欧美日韩 | 九九99精品 | 国产视频麻豆 | 免费视频一级片 | 国产午夜精品理论片久久影视 | 国产一级视频在线 | 大陆精品自在线拍国语 | 国产手机在线播放 | 国产精品久久不卡日韩美女 | 看片久久 | 久久久性视频 | 国产一有一级毛片视频 | 激情五月婷婷在线 | 久久精品嫩草影院免费看 | 美女视频大全视频a免费九 美女视频黄色的 | 国产一级内谢a级高清毛片 国产一级片免费看 | 国产一区二区三区精品久久呦 |