樓主  發表于: 2018-05-15 15:13
圖片:
有點暈
      已知溫度變送器是0-400度,輸出電流是4-20MA的,  用的是FX2N-2AD的模塊,對應數字量0-4000
   現在PLC內的監控值是193,  想知道,實際的溫度值是多少?我是這樣算的,不知道對不對,大神出來明釋一下吧。

                       4000/400=193/X     X=19.3度,       實際溫度19.3度,用萬用表測得的電流是4.9mA,     可是又有人說,還要減掉4MA的誤差值,我想問這4MA的誤差值,哪來的,不是4-20MA對應0-4000了嗎。

是不是說FX2N-2AD出廠是0-10V對應0-4000的,   如果不調整增益偏置,直接用4-20MA電流輸進去,就會有4MA的誤差值,是這意思嗎,各路大神們,明釋一下,越詳細越好。

   另外電流是4.9MA能對應19.3A嗎,     4.9-4/20-4*400=22.5度,    這樣就又相差3.2度了,真是搞的暈頭轉向了。
[ 此帖被cyh37017在2018-05-15 15:28重新編輯 ]
cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2025-01-11
查看cyh37017的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-15 21:34
來個大神指點一下吧,
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 53668 分
在線時間: 1126(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-03-18
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-16 08:27
0~400度 = 0~4000(數) = 4~20mA

400-0 = 400度   4000-0 = 4000(數)    20-4 = 16mA

400 / 4000 = 0.1 度/(數)
0.1 度/(數) * 193(數) = 19.3度

16/4000 = 0.004 mA/(數)
0.004 mA/(數) * 193(數) = 0.772mA
0.772mA+4mA = 4.772mA ------------------>用表測得的電流
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(renzhigang79) 好貼好貼!
    15996422036
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 114 點
    下載積分: 920 分
    在線時間: 46(小時)
    注冊時間: 2018-01-25
    最后登錄: 2022-08-08
    查看15996422036的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-05-16 16:45
    變送器是0-400° 輸出4-20MA  你模擬量輸入模塊選4-20MA模式,對應數值0-4000.

    0°對應0 400°對應4000.

    把寄存器中的數值乘你一個數值對應的溫度值.就能知道你現在的實際溫度是多少了.
    cyh37017
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 122 個
    工控威望: 269 點
    下載積分: 789 分
    在線時間: 170(小時)
    注冊時間: 2007-08-22
    最后登錄: 2025-01-11
    查看cyh37017的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-05-17 09:29
    圖片:
    感謝兩位大俠的解答,小弟還有一事不明了,在網上看到的這個程序,為什么要減掉K800,  是不是出廠0-10V,沒有調整整過偏置和增益,在程序里面做個減法運算???
    iloveni14
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 46 個
    工控威望: 142 點
    下載積分: 1684 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2018-04-10
    最后登錄: 2025-03-03
    查看iloveni14的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-05-17 09:30
    這個你要看是4~20對應0~4000還是0~20對應0~4000,
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 3448 個
    工控威望: 20987 點
    下載積分: 31330 分
    在線時間: 1785(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2025-03-18
    查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-05-17 09:35
    要不要減800取決于你是用電流輸入還是電壓輸入
    自動化單機,生產線,項目編程調試!
    cyh37017
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 122 個
    工控威望: 269 點
    下載積分: 789 分
    在線時間: 170(小時)
    注冊時間: 2007-08-22
    最后登錄: 2025-01-11
    查看cyh37017的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-05-17 10:21
    如果我用4-20MA電流輸入,按原來出廠的0-10V電壓的調校,那就要減掉K800,是這樣嗎??如果我用電流4-20MA輸入,調整了偏置和增益 讓4-20MA對應起來0-4000,這樣就不用減了,是這我樣的理解嗎???
    工控瞎鼓搗
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 79 個
    工控威望: 144 點
    下載積分: 1006 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2022-08-14
    最后登錄: 2023-12-29
    查看工控瞎鼓搗的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2022-08-22 13:43
    你好樓主,請問這個206這個數對不對?怎么和人家的不一樣?人家的采集過來的都是1000多的數怎么我們采集過來的都才幾百?求解釋
    簽名多寫點

    主站蜘蛛池模板: 久久国产高清一区二区三区 | 久热中文字幕在线精品首页 | 国内欧美一区二区三区 | 麻豆黑色丝袜jk制服福利网站 | 国产高清美女一级a毛片久久 | 久久综合中文字幕一区二区三区 | 国产精品夜夜春夜夜 | 九一国产精品 | 国产一级淫片免费播放 | 久久古典武侠第1页777 | 国产精品高清在线 | 成人免费淫片95视频观看网站 | 国产欧美日韩综合二区三区 | 狠狠ady精品 | 国产区更新 | 久久久久女人精品毛片 | 国产成人刺激视频在线观看 | 国产激情久久久久影 | 激情99 | 免费jizz大全 | 女同性天堂在线播放 | 久久性色 | 国产91精品系列在线观看 | 国产精品午夜免费观看网站 | 久久这里知有精品99re66 | 国产精品久久久久久网站 | 成人久久18免费网站入口 | 农村寡妇一级毛片免费看视频 | 国产小视频免费 | 毛片免| 免费在线一级片 | 精品久久久久久综合另类小说 | 国产成人在线综合 | 久久99国产一区二区三区 | 久久99九九国产免费看小说 | 国产视频久久久 | 国产视频久| 国产福利自产拍在线观看 | 国产不卡a | 成年免费看片在线观看 | 国产视频日韩 |