shqpxcy
級別: 略有小成
![]() |
WIN7專業版和MP277 10“ touch”以太網連接,因為WINDOWS版本原因,無法完全按照MP277的操作手冊設置,在“Set PG/PC Interface”中不知道S7ONLINE(STEP7)和哪個連接,找不到手冊的“TCP/IPÆBor……”選項。 PC端PING觸摸屏顯示正常,MP277無法PING電腦。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
西門子的這個軟件支持WIN7專業版的。 可以試試下面的方法看能否解決: PG/PC接口無內容,是因為不完漳驅動組件:或者被限制了運行。 SIMATIC Device Drivers WoW SIMATIC Device Drivers 需要重新安裝對應組件.在STEP7 安裝文件內包含. |
|
---|---|---|
|
shqpxcy
級別: 略有小成
![]() |
謝謝,已經好了,下載了“MP277下載手冊--基于WINCC”,按照手冊一步一步來,S7ONLINE(STEP7)對應PC網卡且后面是TCPIP1的那行就可以了,只要PC能夠PING到觸摸屏就連同了。 |
---|---|
|