工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 3676 點
下載積分: 8638 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2025-03-12
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-16 11:04
描述:這是梯形圖。
圖片:
描述:這是轉化的繼電器電路,把箭頭位置的KA1換成SB1后,實測可以實現,用KA1就會出現沒辦法停掉燈的情況。
圖片:
描述:這是我常用在手動中的單鍵啟停
圖片:
閑來無事,翻翻書,發現了另一個單按鈕啟停的電路,按耐不住自己電工出身的心,接了個繼電器電路,結果發現,繼電器電路和邏輯梯形圖還是有區別的。PLC模擬沒問題的電路,繼電器接出來是不行的,分析下原因,可能是繼電器的吸放在反應時間上和梯形圖是有差別的。歡迎大神來個更專業的解釋!
PS:我發現網站這個功能做的還不錯,第一發圖片附件過大,沒成功。重新選擇上傳圖,正在郁悶又要編輯文字,發現網站是有保留的,這個要點個贊!!!
1406606700
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 1130 點
下載積分: 3716 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2024-09-28
查看1406606700的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-16 11:30
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 338 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1833 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-03-07
查看huamantang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-16 15:16
PLC是循環掃描的。。。。。
worker02
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 294 點
下載積分: 708 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-03-11
查看worker02的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-17 09:19
沒記錯的法按鈕做,應該要做防抖處理(記得以前用單機做有這種說法)。另外繼電最是固態繼電器(電子式)響時間比機械式要快很多。以上只是個人想法,請誤噴。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 676 個
工控威望: 817 點
下載積分: 6725 分
在線時間: 516(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-03-14
查看老兔子的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-17 19:59
繼電器有觸點競爭,PLC觸點競爭不明顯。
沒啥特長
說句真話,你其實彳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 481 點
下載積分: 13539 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-04-15
最后登錄: 2022-03-07
查看沒啥特長的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-18 08:30
引用
引用第4樓老兔子于2017-11-17 19:59發表的  :
繼電器有觸點競爭,PLC觸點競爭不明顯。

長姿勢了,第一次聽到這個詞
沒啥特長
說句真話,你其實彳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 481 點
下載積分: 13539 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-04-15
最后登錄: 2022-03-07
查看沒啥特長的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-18 08:34
單按鈕啟動梯形圖不用那么復雜吧
ld x1      altp y1
潔白的月光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 160 點
下載積分: 526 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2018-10-14
查看潔白的月光的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-18 08:39
確實,之前搭建過小電路,一開始自鎖,氣缸得電,碰到感應器計時要復位。一開始我把時間繼電器的常閉觸點接到了急停下面。,在總之路里。我發現什么情況,怎么一直打架,停不下來,后來我想是觸點動作時間問題,后來我把時間繼電器常閉接到了自鎖繼電器的線圈那,就OK了。后來也做過幾個小程序,理論上明明可以的,但是程序就是反應不過來,我就延長掃描周期,然后成功了。,
潔白的月光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 160 點
下載積分: 526 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2018-10-14
查看潔白的月光的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-11-18 08:41
在電路中還發現-常開常閉對于PLC來說只是一個靈敏度。常閉的靈敏度高于常開,畢竟對于常閉來說。百分之99的行程都是斷開,對于常開來說只有百分之1的地方是接通。
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2013 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-03-14
查看周家大少的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-11-18 15:01
我都是直接一個ALT命令就解決
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
楊紅
yanghong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 220 點
下載積分: 7067 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-07-02
查看楊紅的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-11-18 19:42
就用一個altyp指令就可以實現。而繼電器電路用兩個中間繼電器可以實現。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 676 個
工控威望: 817 點
下載積分: 6725 分
在線時間: 516(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-03-14
查看老兔子的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-11-18 19:56
引用
引用第5樓沒啥特長于2017-11-18 08:30發表的  :

長姿勢了,第一次聽到這個詞


觸點競爭在繼電器類電器控制電路的邏輯電路中是一種常見的現象,它是由于觸點斷開的時間比接通時間快,它們之間有一個時差的原因所造成的兩者之間的競爭,如果設計不合理,就會造成你在理論上可行,實際不可行的現象。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(工控勤哥)
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 成人亚洲欧美日韩在线观看 | 超91精品手机国产在线 | 波多在线视频 | 久久久久免费 | 免费一级毛片不卡不收费 | 国产精品自产拍2021在线观看 | 国产综合在线观看视频 | 麻豆福利在线观看 | 搞黄视频在线观看 | 波多野结衣四虎 | 蜜桃久久久久久久久久久 | 久久久久亚洲精品美女 | 国产专区中文字幕 | 超97在线观看精品国产 | 国产高清在线观看麻豆 | 国产三级一区二区三区 | 国产黄色一级大片 | 德国女人一级毛片免费 | 国内成人精品亚洲日本语音 | 国内精品久久久久影院不卡 | 国产精品 视频一区 二区三区 | 国产日韩欧美二区 | 国产女人18一级毛片视频 | 另类视频色综合 | 久久精品精品 | 国产三级a三级三级三级 | 成人a毛片免费全部播放 | 高清性色生活片久久久 | 国产小视频在线看 | 国产va免费精品观看精品 | 国产短视频在线 | 免费看的一级片 | 国产在线麻豆一区二区 | 国产精品久久久久9999赢消 | 国产福利一区二区麻豆 | 久久永久免费中文字幕 | 狠狠综合久久久久综合小说网 | 国产小视频在线免费观看 | 久久国产精品国产精品 | 第一毛片 | 国产人妖 |