春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
![]() |
我之前一直用FX3U-32MT的PLC,輸出點帶放大板,之后再接到電磁閥上。 我現在想用FX3U-32MR的PLC,輸出點直接接到電磁閥上面,省下放大板。 請問這樣子做好不好?如果有直流電和交流電兩種電磁閥的機器,可以用嗎? MR的輸出端子,是不是幾個一組公用一個COM? 那么我COM0接DC-24V,COM0組的電磁閥可以用DC24V的; 我COM1組接AC220V,COM1組的電磁閥可以用AC220V??? |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
開開關關的頻率不要太快。電流盡量小點。 備幾個繼電器,如果PLC輸出點壞了好換。 |
|
---|---|---|
|
xuzhanily
kakasese
級別: 探索解密
![]() |
是的,可以這樣用,但是要注意接線,每個輸出點對應的COM端不要搞混,直流交流一搞混就會出事的! 還有每個電磁閥的電流不能超過PLC輸出端的最大電流,PLC輸出端最大電流好像是2A吧,查手冊看下!以前我這樣接的時候沒有注意電磁閥的電流,就把PLC的輸出點給燒壞了、、、 |
---|---|
|
gemwisdom
各大品牌機器人維修,18662579617
級別: 工控俠客
![]() |
版主正解 ![]() |
|
---|---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
![]() ![]() |
MT 改MR是可以的~~但有用到伺服或須要快一點~~還是晶體比較穩與快 但各有優缺點都一樣不要超過0.1A超過一樣用RELAY轉或SSR轉 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
對于快速的機器,都是用晶體管了。delay很少, |
|
---|---|---|
|