yyj333
級別: 探索解密
![]() |
s7-200 PLC 224CN的 PLC只接了電源220V,撥動運行開關,PLC顯示的燈沒有變化,是不是PLC壞了。 輸入輸出什么線都沒有接,這個PLC拆下來的時候,上面接了幾個輸入輸出模塊的,PLC里面有程序,以前的設備是好的,有幾年閑置沒用了,我拆下來準備學習的,可是PLC運行不了。不知道是什么問題。 用電腦連接PLC也沒有成功,我想了解一下這個PLC是不是壞了。會是什么問題呢。 撥動PLC上面的運行開關,燈好像沒什么變化 什么的3個圖是 3種狀態的時候拍的。運行 測試 停止 狀態,燈視乎沒變化 ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
zhaoxg
級別: 網絡英雄
![]() |
應該是沒有壞!程序估計是丟了,寫一個進去試試吧! |
---|---|
|
zhaoxg
級別: 網絡英雄
![]() |
長時間不用PLC中的程序會丟失的,看看PLC的說明就知道了,電容電能消耗光了數據就沒有了! |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
最好是與PC建立通訊查看,或者實際輸入幾個I點查看對應LED燈 |
|
---|---|---|
|
yyj333
級別: 探索解密
![]() |
清理了接口還是連接不上 提示 連接超時,請檢查連接電纜,波特率,端口 |
---|---|
|