最近發現一個問題:偶爾有PLC在發脈沖但伺服馬達不動。怎樣才知道PLC發出的脈沖放大器收到沒? 不知怎樣解決這問題。 |
---|---|
|
一天賊忙
級別: 略有小成
![]() |
如果是三菱的驅動器,起始顯示為C'反饋脈沖累積',按up或down找到P“指令脈沖累積”,此為驅動器接收到的脈沖數。 PLC是否發送脈沖可以看得出來,伺服馬達不動一般不會是這個問題。用表查查線路上,脈沖信號線,信號電源,急停,限位,伺服ON等是否有問題吧。 |
|
---|---|---|
|
zxd1
級別: *
![]() |
你的伺服上會有有一個接收的脈沖積累顯示。假如你的PLC已經發出脈沖,但是你的伺服不動作。就說明你的伺服上參數設置的有問題。再就是你的你要考慮你的PLC 和伺服發大器的漏源極的問題 |
---|---|
|
ycet
級別: 探索解密
![]() |
謝謝朋友們的指導,是松下A4伺服。 線路應該沒問題 脈沖發送完成到再次發脈沖的時間很短,會不會有沖突而使得Y0一直O(jiān)N。 另外PLC 和伺服發大器的漏源極的問題是什么意思,能不能解釋一哈。謝謝 |
---|---|
|