思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

wyhghmei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2012-08-22
最后登錄: 2023-05-04
查看wyhghmei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-25 10:49
     請教各位大俠,如何讓步進電機的速度跟電動機的速度同步?電動機是用變頻器控制速度的而且速度會經常變化。用步進無法實現的話用伺服能不能實現,具體要如何實現?謝謝!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3448 個
工控威望: 20987 點
下載積分: 31720 分
在線時間: 1789(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-04-03
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-25 22:38
電動機如果是2極用變頻器調速就是0-1440轉左右
步進的速度如果考慮輸出額定力矩,轉速600轉 左右 不考慮力矩900轉左右
電動機在1440轉時你如何同步

同步只是相對同步,并且你的同步的精度要求怎么個要求 +/- 10轉  +/-  50轉 /秒?????????

用步進電機不是為定位的只是為控制轉速的話,   從控制方式上來講用伺服和無刷電機都可以,但效果就看你的精度要求了
自動化單機,生產線,項目編程調試!
wyhghmei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2012-08-22
最后登錄: 2023-05-04
查看wyhghmei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-27 17:14
引用
引用第1樓tkggtdkjpl于2014-10-25 22:38發表的  :
電動機如果是2極用變頻器調速就是0-1440轉左右
步進的速度如果考慮輸出額定力矩,轉速600轉 左右 不考慮力矩900轉左右
電動機在1440轉時你如何同步

同步只是相對同步,并且你的同步的精度要求怎么個要求 +/- 10轉  +/-  50轉 /秒?????????
.......

精度要求比較高,要求在一個絲左右。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2409(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-03-03
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-27 19:01
引用
引用第1樓tkggtdkjpl于2014-10-25 22:38發表的  :
電動機如果是2極用變頻器調速就是0-1440轉左右
步進的速度如果考慮輸出額定力矩,轉速600轉 左右 不考慮力矩900轉左右
電動機在1440轉時你如何同步

同步只是相對同步,并且你的同步的精度要求怎么個要求 +/- 10轉  +/-  50轉 /秒?????????
.......

哪里來的高師,2極電機是0-1440?
ffd001
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 700 點
下載積分: 584 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2013-10-17
最后登錄: 2023-06-02
查看ffd001的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-27 21:30
他是把兩極和四極傻傻的不分了
天行健
qiaoziqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 220 點
下載積分: 458 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2014-10-09
最后登錄: 2025-03-19
查看qiaoziqiang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-10-27 21:44
你的機械減速比是多少?你用測速表分別測出來!然后用最高速度*設定速度÷當前速度
wyhghmei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2012-08-22
最后登錄: 2023-05-04
查看wyhghmei的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-10-28 19:10
引用
引用第5樓qiaoziqiang于2014-10-27 21:44發表的  :
你的機械減速比是多少?你用測速表分別測出來!然后用最高速度*設定速度÷當前速度

    我用脈沖密度指令讀編碼器的脈沖,讀出來的脈沖閃一下就沒有了,請問要怎么保存讀出來的脈沖數?
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1718 個
工控威望: 5540 點
下載積分: 24630 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2025-03-31
查看yamqq的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-10-29 07:57
不要用軟件來解決,直接在電機后面加個編碼器,然后把脈沖直接輸入到步進。同步性就很高了
這個人很懶,什么也沒有留下!
659888714
沒有所謂失敗,除非你不再嘗試。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 341 點
下載積分: 14719 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2014-06-21
最后登錄: 2025-02-06
查看659888714的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-10-29 08:06
沒有絕對的同步的。
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2025-02-25
查看deeply的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-10-29 08:06
1個絲就不要想啦,兩個伺服同步做到1個絲都有點難,更何況是普通電機跟步進電機同步,1個絲是0.01mm
wyhghmei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2012-08-22
最后登錄: 2023-05-04
查看wyhghmei的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-10-29 08:22
引用
引用第7樓yamqq于2014-10-29 07:57發表的  :
不要用軟件來解決,直接在電機后面加個編碼器,然后把脈沖直接輸入到步進。同步性就很高了

問題是步進電機要定位的,把脈沖直接輸入給步進只能用PLSV指令,這樣就定位不了了。

主站蜘蛛池模板: 九九精品视频一区二区三区 | 精品精品精品 | 免费网址在线观看入口推荐 | 草久久网 | 国产精品久久久久久五月尺 | 久久久久免费精品国产 | 国产一级爱做片免费观看 | 国产精品一区三区 | 国产亚洲新品一区二区 | 久久精品视频免费看 | 久久99国产精品 | 国产精品亚洲一区二区麻豆 | 国产成人久久精品一区二区三区 | 国产午夜亚洲精品国产 | 国产偷窥女洗浴在线观看 | 久久超级碰| 国产一区亚洲一区 | 免费伊人网 | 久久久久无码国产精品一区 | 国产综合久久久久 | 国产精品久久久久毛片真精品 | 国产精品亚洲一区二区三区久久 | 国内精品一区二区三区αv 国内精品自在欧美一区 | 国产成人深夜福利短视频99 | 精品国产一区二区三区成人 | 精品国产福利片在线观看 | 久久这里只有精品首页 | 国产高清尿小便嘘嘘视频 | 国产成人国产在线观看入口 | 毛片福利 | 国产精品日韩欧美一区二区 | 国产第6页 | 精品久久久久国产 | 国产蝌蚪 | 国产码欧美日韩高清综合一区 | 成人福利视频网站 | 国产精品成人免费观看 | 国产精品毛片一区二区三区 | 国产精品手机视频一区二区 | 免费一级a毛片在线搐放正片 | 免费高清资源黄网站在线观看 |