樓主  發表于: 2013-10-16 10:32
請教各位朋友,我用信捷與三菱E700進行MODBUS通信,用指令REGW可以進行變頻器參數寫入和控制,但沒辦法用REGR指令讀取參數,參數存取寄存器一直都是0,不知什么原因,而用T-COMM軟件監測變頻器回復的參數不為0!請問各位高手這是什么問題?
[ 此帖被caibihui163在2013-10-16 11:05重新編輯 ]
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-17 08:51
引用
引用樓主caibihui163于2013-10-16 10:32發表的 信捷PLC與三菱E700進行MODBUS通信不能讀變頻器參數 :
請教各位朋友,我用信捷與三菱E700進行MODBUS通信,用指令REGW可以進行變頻器參數寫入和控制,但沒辦法用REGR指令讀取參數,參數存取寄存器一直都是0,不知什么原因,而用T-COMM軟件監測變頻器回復的參數不為0!請問各位高手這是什么問題?


你能用PLC與變頻器通訊控制,參數能寫入,并且能按照你的要求運行的話,說明你已經會用MODBUS,但從你的問題來看,只是讀取的時候本來不為零的參數為零,用其他的軟件讀同一參數又不為零,很可能是MODBUS的對應地址不對,或者(比如頻率吧,寫入和監控的地址是不一樣的)我沒用過信捷的PLC,不管是什么PLC這個通訊的思路還是一樣的。再不行QQ加入群314713368

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲欧美另类一区二区三区 | 久久久高清日本道免费观看 | 成年女人色毛片免费 | 久久99久久成人免费播放 | 久久国产精品国产精品 | 国产三级精品美女三级 | 久久99久久99 | 国产亚洲精品xxx | 国产亚洲精品美女久久久 | 韩国日本三级在线 | 久久亚洲国产精品 | 国产精品成人一区二区 | 国产不卡在线观看 | 国产一级簧片 | 国产成人在线视频观看 | 国内精品视频在线 | 成年黄网站在线观看免费 | 久久老司机波多野结衣 | 成人午夜精品视频在线观看 | 国产高清在线精品二区一 | 国产乱弄免费视频观看 | 久草婷婷在线 | 国产女人毛片 | 女人特级毛片 | 国产精品久久网 | 国产精品国产三级国产普通 | 国产精品专区第二 | 久久国产精品久久久久久小说 | 精品久久不卡 | 国产女明星专区视频在线播放 | 成人久久久精品乱码一区二区三区 | 国产在线精品成人一区二区三区 | 岛国视频在线观看免费播放 | 国产高清一级伦理 | 国内外一级毛片 | 黄色片久久| 毛片com| 久国产| 男女交性粗大视频播放 | 久久久96 | 精品国产福利一区二区在线 |