358273433
級別: 家園常客
![]() |
這兩天在調試一臺新機,PLC是FX3U,出現這樣的問題:由于需要,伺服電機回原點后正向運行20MM。開始能正常運行,2小時后回原點后不能正向運行,監控發現程序是在回原點后在正向發脈沖,但伺服驅動器沒接收到脈沖。此時如果正向點動,有時可以,有時不可以,可以的時候好象很吃力。但反向點動沒有問題。接線沒問題。問題放一晚上后,第二天一上班又能正常運行。運行2小時后又出現老問題。問題出在哪兒?謝謝大家!是遇到假貨嗎? |
---|---|
|
zzp3000
只要人在 一切皆在
級別: 略有小成
![]() |
檢查線路,和伺服,以及干擾 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員
![]() ![]() |
看一下那個2K的電阻,我也遇到過的 ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
![]() |
24V集電極輸出到伺服脈沖要串一個2.2K電阻.不然就使用一段時間會上述問題,可能燒壞伺服. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() |
伺服的熱穩定性? |
|
---|---|---|
|
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
![]() |
這個功能很容易實現的,是不是你的程序有問題,比如說你的回原點指令是不是還在接通,我之前也試過,程序掃描問題看看有沒處理好。 |
---|---|
|