第一次用變頻器,麻煩大家了:
有一臺4kw電機,工作流程如下:工作約10-20秒,之后停止1分鐘左右,然后繼續工作10-20秒,再停止,如此循環。
在工作幾輪之后有可能停止一段較長的時間。
本來是想帶接觸器的,但由于工作時間短,可能帶接觸器不合適吧?
直接用空開+變頻器+電機應該沒有問題吧?
謝謝!
nzm800
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 1890 點
下載積分: 7377 分
在線時間: 255(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2025-02-09
查看nzm800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-19 23:20
可以呀。我都這樣用的
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-20 07:07
變頻器規范用法直接接電機,通過接觸器接電機的話,變頻器容易誤報警(缺相)。你這些要求直接用一個小PLC來控制不就可以了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9704 個
工控威望: 8602 點
下載積分: 16767 分
在線時間: 5331(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-03-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-20 09:27
空開+變頻器+電機,可以的
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-20 10:10
嗯,謝謝大家了。
cmsn
      
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1037 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2012-09-10
最后登錄: 2025-02-22
查看cmsn的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-20 14:21
VFD-CP2000系列變頻,內置了PLC。這樣就很方便了。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2025-03-19
查看liu1980的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-06-20 18:56
不用變頻器,直接用接觸器驅動4KW馬達就可以了。
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 951 個
工控威望: 3030 點
下載積分: 3286 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-03-16
查看靜芳的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-06-20 21:08
不需要調速的話用離合器都可以。
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-06-21 00:31
引用
引用第6樓liu1980于2013-06-20 18:56發表的  :
不用變頻器,直接用接觸器驅動4KW馬達就可以了。

肯定是要調速的啊,不然整個變頻器干嘛呀。
微創工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1183 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-06-19
最后登錄: 2013-07-22
查看微創工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-06-21 07:05
我覺得用PLC+變頻+接觸器可以,因為4KW電機加減速有可能十秒左右,那樣直接頻繁啟動變頻不好,應該用PLC控制接觸器啟動停止,系統開機就自動開啟變頻器,這是我個人的觀點,不知道你這個設備做什么用的。

主站蜘蛛池模板: 免费一级片视频 | 高清欧美一级在线观看 | 好大好硬使劲脔我爽视频 | 黄色片免费观看网站 | 免费视频亚洲 | 国产免费无遮挡在线观看视频 | 黄色一级视频网 | 成年人视频免费在线播放 | 国产高清在线看免费视频观 | 国产精品嫩草影院88v | 国产一级毛片午夜福 | 欧美a欧美1级| 精品午夜久久福利大片免费 | 国产99青草全福视在线 | 国产精品视频久久久 | 国产三级精品视频 | 国产成人综合欧美精品久久 | 久久国产成人亚洲精品影院老金 | 国产毛茸茸 | 精品视频一区二区三区 | 国产成人综合久久精品红 | 精品中文字幕在线观看 | 久久99精品久久久久久野外 | 免费欧美| 韩国视频一区 | 美女一级免费毛片 | 美女久久精品 | 波多野结衣在线一区 | 国内精品久久久久久网站 | 国产成人亚洲精品91专区高清 | 黄色自拍视频 | 成人午夜性a一级毛片美女 成人性色大片 | 国产高清在线精品 | 黄色免费网站在线看 | 露脸国产自产拍在线观看 | 国产亚洲精品精品国产亚洲综合 | 国产一区二区三区在线 | 久久久久亚洲香蕉网 | 男人的天堂久久精品激情 | 国产福利一区视频 | 久久精品国产福利国产秒 |