樓主  發表于: 2013-06-13 20:19
226繼電器輸出的,Q0.0輸出PWM,周期5秒,占空比20%,編程軟件里為什么監測不到Q0.0導通?實際觸點用萬用表量了會通1秒斷4秒,當然Q0.0指示燈也會亮,換成Q0.1也是一樣,大神們,分析下原因
李佳偉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 180 點
下載積分: 7843 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2013-04-25
最后登錄: 2024-12-13
查看李佳偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-21 12:40
PWM或PTO都需輸出類型為晶體管PLC,繼電器無法輸出高頻率信號
davyly007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 205 點
下載積分: 661 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2008-12-23
最后登錄: 2025-03-24
查看davyly007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-21 12:57
PWM和PTO 激活時,Q0.0,Q0.1過程映像區就自動不刷新了。
所以你通過軟件是看不到Q0.0導通的
雖然手冊上說PWM和PTO 是晶體管輸出專用,但是實際上繼電器輸出也可以使用。只是繼電器輸出都會有導通次數的限制。
普通點用的話大概是100W次,做PWM大概不到10W次。建議頻率小于1HZ。

主站蜘蛛池模板: 成人午夜精品 | 精品一区二区三区在线观看l | 免费在线观看国产 | 国产嫩草影院精品免费网址 | 国产九九热| 国产午夜免费福利红片 | 精品成人在线观看 | 国产精品www| 国产免费私人影院永久免费 | 国产剧情麻豆女教师在线观看 | 黄色毛片一级片 | 久久观看午夜精品 | 成人免费一区二区三区在线观看 | 国产大逼| 国产精品日韩欧美在线 | 久久精品亚洲欧美日韩久久 | 夫妻毛片| 国产精品久久久久久永久牛牛 | 精品72久久久久久久中文字幕 | 波多野结衣在线观看一区 | 国产国产人免费视频成69大陆 | 精品久久久久久久99热 | 激情综合欧美 | 国产中文字幕一区 | 伦伦影院精品一区 | 国产日韩线路一线路二 | 韩国福利影视一区二区三区 | 露脸超嫩97后在线播放 | 国产精品21区 | 国产乱码精品一区二区三区四川人 | 精品伊人久久久久网站 | 国产精品视频h | 韩国三级香港三级日本三级 | 欧美 亚洲 一区 | 国产高清在线免费观看 | 成人午夜精品网站在线观看 | 国产不卡一区二区视频免费 | 国产福利三区 | 成人国产精品高清在线观看 | 国产男女猛视频在线观看网站 | 国产精品一区二区欧美视频 |