cmder
級別: 探索解密
![]() |
伺服回參的方向是正方向,回參后清零,那伺服內部脈沖數寄存器數值都是 負值嘛 ? 是這么理解嘛 ? 求大俠講解下 |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
![]() |
寄存器的值不影響你的回原點過程,因為回原點是機械參考點。回原點之后寄存器為0,之后定位于此寄存器有關 |
---|---|
|
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
![]() |
你說的比較含糊,伺服內部脈沖數寄存器/第一次聽說.在我印象之口有個累積脈沖計數器.這個計數器與PLC內部數據沒有任何關系.回參考點后,如果用到偏差計數器可以用來清零. 樓主留言:哦是在工作區域內,PLC定位時絕對定位指令的脈沖數寄存器里面的數值是 負值嘛? |
---|---|
|