有夢就跑
級別: 探索解密
![]() |
各位大俠,我用FX-40MT的PLC中,外接的旋轉變壓器,只用A相輸出,將A相直接接在X000端子上,用C235去計數,但一直計數不上。 我將旋轉變壓器拿在手中,量出A相與輸入COM端的電壓為0-6V之間的電壓在變化,但在PLC中一直沒計數上,很郁悶,請大家指教,程序?br /> LD X006 OUT C235 LD Y000 OUT M8235 |
---|---|
|
中國人佛山人
請各位大師多多指教
級別: 家園常客
![]() |
程序錯誤。看看計數器說明書吧 |
---|---|
|
358273433
級別: 家園常客
![]() |
編碼器是用的開關電源吧?用PLC自身的24V電源。或是把開關電源的0V與PLC輸入端的COM短接起來。 |
---|---|
|
幸運娃161
人勤智慧沙成金。
級別: 略有小成
![]() |
試試這個程序 LD M8000 OUT C235 K9999 LD X6 OUT M8235 也許對你有幫助 ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
源源
級別: *
![]() |
你自己都說了A相接在X0上,用C235計數.那應該是 ld x0 out c235啊!用x6怎么會計數呢...... |
---|---|
|
f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園常客
![]() |
不會吧,沒看說明書啊 |
|
---|---|---|
|
huangyue
級別: 工控俠客
![]() |
量出A相與輸入COM端的電壓為0-6V之間的電壓在變,應該要在24V ,0V的電壓變化才行 |
---|---|
|
有夢就跑
級別: 探索解密
![]() |
我的LD X006 OUT C235 k32765 LD Y000 OUT M8235 要是計數器沒有目標值指令怎么寫的進去呢,我用編碼器A相輸出的去碰X000端子,發現是可以計數的,但固定到X000端子就不能計數了。 |
---|---|
|