tjzhmjj
級別: 家園?
![]() |
我單位有一設備,用的是臺達的PLC,近一段時間總顯示正在通訊,可總也連接不上。打開一看是PLC的運行指示燈不亮,可有時又恢復正常。于是懷疑是PLC有故障,買來新的考入程序后一切正常。本以為萬事大吉,可沒幾天同樣的故障又出現了。我這才想到PLC外接24V電源是否正常。一測,20.4V,將電壓調回24V后再也沒有出現問題。因此,我建議同行,在出現類似故障時要先檢查一下開關電源的電壓是否正常。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
![]() |
好經驗,感謝樓主的提醒。 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
這個是常識。 |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
這個問題我也遇到過,所以24V的plc一定要采用容量稍微大一點的開關電源。 |
|
---|---|---|
|
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園?
![]() |
謝謝分享,支持! |
---|---|
|