思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

3708407
111111111111111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 375 點
下載積分: 684 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2007-08-03
最后登錄: 2025-03-30
查看3708407的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-04 00:56
大家好
請問三菱PLC中,怎么設置原點,控制步進電機,用DDRVA或DDRVI或PLSY控制后,行使一定脈沖后,再執行一下回原點操作,該怎么做,不要用感應開關做為原點(它只能做為極限開關)
    如果用DZRN回原點,它并沒有指明方向,而電機也沒有任反應,

如果控制伺服電機,用增量式編碼器,又如何回原點呢,

如果用,絕對式編碼器呢

以上問題請一一指教,多謝了,有分哦,
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-04 15:31
DZRN指令需要1個以上的原點信號,告訴plc的原點位置。如果伺服電機轉速過高,不建議只用一個原點,否則伺服電機從高速立即停止會對伺服造成損傷,定位也會偏離。要是不用行程開關做原點信號,可以使用脈沖當量三菱中的D8140D8141(分別記錄著Y0Y1的輸出總脈沖數),直接將該寄存器中的數值作為脈沖量電機方向取反就可以了。指令結束后要記得把D8140 D8141清零。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(3708407)
  • 成功的路上需要幫助

    主站蜘蛛池模板: 久久99国产亚洲精品观看 | 麻豆一区 | 国产精品欧美激情在线播放 | 免费在线不卡视频 | 国内不卡一二三四区 | 欧美 日韩 国产在线 | 国产一区自拍视频 | 久操资源 | 精品久久久久久久高清 | 免费高清国产 | 国产免费午夜 | 国产一级插插插 | 久久99精品久久久久久欧洲站 | 久久亚洲精品无码观看不卡 | 国产精品福利久久久久久小说 | 九九久久九九久久 | 久久久久avav久久久 | 精品乱码一区二区三区四区 | 成年免费看片在线观看 | 久久2| 国产欧美精品区一区二区三区 | 国产精品美女视视频专区 | 国产资源在线播放 | 精品在线播放 | 免费在线精品视频 | 成人网欧美亚洲影视图片 | 久久精品伊人网 | 激情亚洲天堂 | 免费观看四虎精品国产永久 | 国内自拍成人网在线视频 | 国产日韩免费视频 | 精品国产午夜肉伦伦影院 | 久久免费观看国产99精品 | 久久久久久精 | 成人午夜免费观看 | 久久久久99这里有精品10 | 久久99热成人精品国产 | 成人精品一区二区久久久 | 精品国产高清久久久久久小说 | 国产成人综合亚洲一区 | 男女一级做片a性视频 |