    小弟在看完三菱編程手冊PID控制部分后有這個問題,實際調試中經常會把P;I;D;以及SV;采樣周期等參數放到觸摸屏上,以方便隨時更改。
  但這里看到例程中這些參數都是以SM402為起始的語句中,SM402只在PLC運行時掃描一個周期,那這樣不是在一個周期以后的運行中無法修改了?想要修改還得停了PLC,修改后,再次運行PLC。這一起一停很是麻煩。
  這里小弟想請教下怎么寫才能讓PLC運行過程中也可以修改PID控制參數。不知道把語句起始的SM402改成SM400可以嗎?這樣會不會出錯?我手頭沒有PLC,我法測試。或者還有什么方法可以做到這個要求。要是能有例子程序那就更好了。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-04-16
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-23 19:57
直接修改相應的P,I,D,SV等數據寄存器的數據就可以了

主站蜘蛛池模板: 国产一级片免费看 | 国内精品免费一区二区观看 | 免费欧美日韩 | 毛片一级在线观看 | 黄色三级网址 | 国产久视频 | 激情在线观看视频 | 免费国产h视频在线观看 | 成人影片在线 | 国内精品久久久久久野外 | 国产ts人妖一区二区精品 | 国产日批 | 国产高清色播视频免费看 | 久久狼人 | 国产精品中文字幕在线 | 国产精品网红女主播久久久 | 久久国产一久久高清 | 久久4k岛国高清一区二区 | 九九亚洲 | 久久机热综合久久国产 | 久久国产乱子伦精品免 | 久久亚洲精品永久网站 | 国产精品视频国产永久视频 | 久久国产免费观看精品 | 国产成人亚洲精品老王 | 韩国jizz| 国产黄色一级 | 国产九区 | 大伊人青草狠狠久久 | 国产麻豆精品一区二区 | 久久免费精品 | 国产成人精品微拍视频 | 女人a级片 | 成人深夜福利在线播放不卡 | 好大好硬好长好爽a网站 | 国产一级一级一级国产片 | 国产ts人妖另类 | 国产人成亚洲第一网站在线播放 | 国产中文在线 | 极品色天使在线婷婷天堂亚洲 | 国产精品9999久久久久仙踪林 |