sccgkong
不是每次都會成功,但是必須每次都有進步
級別: 論壇先鋒
![]() |
我現在想用一臺三菱10.4寸人機 控制15臺FX系列PLC 請問各位用什么方式好呢 最好能給我提供實列 謝謝!~ |
|
---|---|---|
|
yangyeyong1
中國的電力電氣
級別: 略有小成
![]() |
用三菱CCLIK網絡價位太高,不要用。 有兩種方法,1 如果PLC的就距離較近 就用N N網絡連接,每8個PLC連接成一個網絡。共組成2個NN網,然后選用三菱屏要有兩個通信口,每個通信口連接一個網絡。 2 如果PLC的就距離較近 就用N N網絡連接,每8個PLC連接成一個網絡. 共組成2個NN網,然后選用的三菱屏要有以太網口,在加一個串口服務器, 串口服務器要一個網口轉兩個422的串口。三菱屏用以太網口連接到服務器的網口。 3 如果PLC的就距離遠, 就用全部用以太網網絡連接,每個PLC加一個串口服務器,然后選用的三菱屏要有以太網口,在加一個串口服務器, 串口服務器要一個網口轉1個422的串口。三菱屏用以太網口連接到服務器的網口。 第一種連接價格便宜 第二種連接價格較高一點 第三種連接價格最高 樓主留言:謝謝!~但是我想用主從總線方式 1:N 我用組態軟件 每臺PLC距離大約100米 加中繼行嗎? |
---|---|
|