zhao110
工控達人
級別: 略有小成
![]() |
關于變壓器帶負載能力下降引起的故障現象 本人維修中曾遇到這樣的怪事,一臺設備只能點動不能自鎖。電柜中有十幾個交流接觸器,唯獨這一個不能自鎖。查輔助觸點完好無損,自鎖回路正常。換交流接觸器,故障依舊。真是無從下手了,是不是變壓器輸出電壓不足,經測量電壓為225V正常值。那么大家認為是什么問題呢?其實這個電壓騙了全世界的人,把變壓器換掉就好了。奇怪吧。 |
---|---|
|
jiryljw
級別: *
![]() |
一臺設備只能點動不能自鎖,唯獨這一個不能自鎖。是不是搞錯了?自相矛盾 樓主留言:不矛盾啊。我說的是這臺設備的主軸部分,其他的部分如風機接觸器,加油馬達等輔助設備的接觸器可以自鎖。如果沒有經驗是不好查的。 |
---|---|
|