思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70532 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-03-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-22 13:26
        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-27 22:40
啟動時就地補償,單獨加補償電容。如果和總補償柜有沖突可以設置補償時間,與總柜錯開補償時間,啟動后關閉就地補償電容。你的電網正常運行時功率因數在0.85是有些低了,我認為就地補償可以不用關閉。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com

主站蜘蛛池模板: 久久怡红院 | 久久青草国产精品一区 | 免费一级片观看 | 麻豆一区二区三区四区 | 国产精品久久久久久久久kt | 麻豆高清在线 | 国产1级毛片| 国产永久在线视频 | 国产麻豆入在线观看 | 免费一区二区三区四区五区 | 另类 欧美 视频二区 | 国产高清成人 | 黄色a级片免费观看 | 不卡国产00高中生在线视频 | 免费观看黄色a一级录像 | 国产成人a毛片在线 | 国产福利在线播放 | 久久精品国产一区二区三区不卡 | 国产精品日本一区二区在线播放 | 国产福利区一区二在线观看 | 美美女高清毛片视频黄的一免费 | 久久99久久99精品免观看女同 | 另类视频色综合 | 国产高清自拍一区 | 国产视频一区在线观看 | 超清乱人伦中文视频在线 | 久久综合中文字幕 | 精品导航 | 大学生一级毛片免费看真人 | 精品剧情v欧美在线观看 | 成人在免费观看视频国产 | 久久精品国产只有精品2020 | 国产专区在线 | 久久精品综合国产二区 | 久久久久久久国产精品 | 国产成人一区二区三区免费观看 | 国产一级爱片在线播放 | 免费视频播放60分钟 | 韩国特黄毛片一级毛片免费 | 国产成人一区二区三区视频免费 | 国产伦精品一区二区三区高清 |