小弟剛剛開始學伺服,遇到幾個不明白的問題,希望各位高手幫忙解答!
我現在做的伺服系統的情況:是Q02CPU+QD75定位模塊+MR-J3-350A伺服放大器。QD75安在插槽0,緊挨著Q02CPU,之后有兩個輸入輸出模塊QX40和QY10,還有個CC-LINK主站模塊QJ61BT11N,遠程I/O站模塊AJ65SBTB1-32DT,以及一個遠程設備站。
1、給三菱的客服打電話咨詢,客服說我這種情況不能實時讀取伺服電機的位置,只能上電之后讀取一次。我就說能不能在伺服電機每次到達一個新的位置之后,就將伺服ON信號SON置OFF,然后再置ON,這樣讀取伺服電機的所在位置?头悬c猶豫,過一會說可以,究竟能不能通過這種方法實現讀?或者說像我這種情況應該怎么讀取伺服當前位置更好?
2、如果能讀取伺服當前位置的話,當前位置值是存儲在哪個地址?我看手冊上說可以通過專用指令:Z.ABRST "U0" D41 M42這種形式讀取。
3、我看QD75的手冊,里面有這句話:“當使用遠程I/O 站(Q 系列MELSECNET/H 網絡遠程I/O 模塊)時,專用指令(ABRST )不可用。”我用了遠程I/O站AJ65SBTB1-32DT,我這種情況屬于禁止使用ABRST的范圍么?
zzll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 196 點
下載積分: 492 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-07
查看zzll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-25 22:10
AD75好像是可以,讀取伺服的適時位置,QD75我不知,程序中用這“DFROM  H11 K800 D8 K1”指令,將讀取的伺服現在值放在D8中
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(leixiaogang)

    主站蜘蛛池模板: 久久久网久久久久合久久久久 | 国产高清在线观看麻豆 | 国内精品久久久久影 | 国产一在线精品一区在线观看 | 欧美91视频 | 久久免费国产视频 | 黄色在线资源 | 国产小视频免费看 | 国产在线不卡一区 | 黄色片在线网站 | 国产精品99久久久久久夜夜嗨 | 国产鲁鲁视频在线播放 | 美女三级在线 | 国产免费看视频 | 男女男免费视频网站国产 | 国产盗摄女厕专区 | 国产精品久久久久一区二区三区 | 国产在线观看麻豆91精品免费 | 国产黄片毛片 | 国产精品免费一区二区区 | 国产一区二区三区不卡在线观看 | 国产激情在线观看 | 免费一级毛片在播放视频 | 女人a级片| 国产一级淫片a免费播放口 国产一级影片 | 好好的曰www视频在线观看 | 国产亚洲精品美女久久久 | 久久精品国产99久久无毒不卡 | 国产麻豆一级在线观看 | 男人的天堂在线播放 | 久99久精品免费视频热77 | 国产精品亚洲视频 | 久青草视频免费观看青 | 黄色性生活毛片 | 国产精品久久久久jk制服 | 久久精品久久久 | 国产区在线免费观看 | 国产成人午夜 | 久久91精品久久91综合 | 九九九色| 久久精品国产一区二区三区日韩 |