今天碰上這樣一個問題:
    公司原來使用DT862-4三相四線有功電能表,參考電壓:3×220/380,電流規格Ib(A)為3×1.5(6)A,采用電流互感器30/5。電機總功率為30KW,電流約為60A,如果穿過互感器的線為1匝,會出現問題嗎?
    我的理解為:電流互感器30/5,即30A的電流經過電流互感器,則經過電能表的電流為5A,如果匝數為1,當電流超過30A,則二次側的電流也會相應增大,如一次側為60A,則二次側為10A,此時如果不改變匝數,會損壞儀表。另外電能表的電流規格Ib值最大為6A,電能表也會損壞。不知理解是否有錯?
   請大家多多指教!
一笑而過
湘婉
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看湘婉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 08:14
朋友,你們好,我個人認為,電流互感器是跟負載來配置的,比如:我的負載是30KW他的電流是60A左右,配置的互感器和負載剛剛好,略大一點也可以。太大了,計量的度數就不準了。

主站蜘蛛池模板: 成人免费一级片 | 国产在线视频网 | 国产成人青青热久免费精品 | 国产视频久 | 国产69精品久久久久999小说 | 美女很黄很黄免费的 | 久久午夜影院 | 国产三级91 | 精品久久久久国产免费 | 国产日本在线 | 国产福利资源在线 | 久久精品免费大片国产大片 | 韩国三级日本三级香港三级 | 国产高清视频一区二区 | 精品亚洲性xxx久久久 | 国产日韩欧美综合一区二区三区 | 久久久久综合 | 精品国产乱码一区二区三区 | 免费人成在线观看 | 国产高清色播视频免费看 | 国产精品免费大片 | 久久成人免费观看全部免费 | 久久国产经典视频 | 毛片8| 久久这里只有精品免费看青草 | 久久精品www | 高清午夜线观看免费 | 国产精品久久久久9999赢消 | 黄色精品 | 久久九九青青国产精品 | 国产成人综合手机在线播放 | 精品福利视频网 | 久久99精品久久久久久久野外 | 九九九精品视频免费 | 国产美女激情视频 | 国产九九在线视频 | 国产福利一区二区在线观看 | 国产麻豆入在线观看 | 免费国产片| 毛片免费永久不卡视频观看 | 美国特级a毛片免费网站 |