樓主  發表于: 2009-08-31 09:52
各位大俠,新手在學習模擬量輸入的編程,一直有一事困擾。以三菱PLC為例,先進行一系列的讀寫(按照視頻或類似教材中的標準的寫法,這個我懂),最后將讀取結果存放在D100中。新手的問題來了,假設一壓力變送器輸入的0-10V的電壓信號,量程為0-1.6Mpa,那么這個D100如何運用呢,現在要求實際壓力<=0.5Mpa時,輸出一個報警信號,我想肯定不是直接將D100和0.5這個數值進行比較吧,但是我又確實不知具體如何操作編寫,才能達到要求。
我提的問題肯定讓高手見笑了,懇求有大俠能針對我以上問題給出具體指點,讓我頓悟一下!萬分感謝!
還有一問題,如果兩個截然不同的物理量,量程都一樣,最后碰到以上問題時,對各自數據的處理是否一樣?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(limiju) 支持原創,加分獎勵
    yyhexf
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 768 個
    工控威望: 555 點
    下載積分: 1922 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2013-08-19
    查看yyhexf的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-31 10:11
    對于FX2N來說,D100讀上來的是0-4000的數,對應于你的0-1.6Mp。假如0.5MP對應1250,那么D100讀上來的數與1250比較就行了。這里模擬量都轉成數字量來計算的,跟物理量是什么沒關系。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(limiju) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久福利院 | 国产美女视频黄a视频免费全过程 | 国产精品特级毛片一区二区三区 | 精品久久久久久久中文字幕 | 国产在线原创剧情麻豆 | 久久久国产精品免费 | 国产精品久久久久久一区二区 | 高清不卡日本v在线二区 | 免费看三极片 | 国产三级网站在线观看播放 | 高清一区二区三区视频 | 福利视频欧美 | 国产不卡视频在线 | 国产a级黄色片 | 久久久伊人影院 | 国产成人午夜福在线观看 | 国产精品久久久久久永久牛牛 | 国产成 人 综合 亚洲绿色 | 久久久青草青青亚洲国产免观 | 男女操网站 | 国产不卡免费 | 国产精彩视频在线 | 国产视频成人 | 成人性视频在线三级 | 国产一区二区三区露脸 | 精品一区狼人国产在线 | 精品999久久久久久中文字幕 | 国产精品高清一区二区三区不卡 | 国产三级香港三级人妇 | 国内永久第一免费福利视频 | 精品福利视频导航 | 黄a毛片| 精品国产欧美一区二区五十路 | 久久精品69 | 国产中文字幕视频在线观看 | 精品国产毛片 | 精品日韩二区三区精品视频 | 久久国产精品免费专区 | 久久精品日本免费线 | 久青草国产手机视频免费观看 | 九九视频免费精品视频免费 |