下面是一部分梯形圖,知道實現的功能,就是不知道具體的實現過程 想請教一下,還望知道的人不吝賜教 ![]() 能具體寫出每一次脈沖過后的變化的具體過程更是感激不盡了 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
這個程序的作用是將輸出點0~377都分別置1,這只能說是初衷,當時在Y361后,由于無法達到一個字的操作長度,會發生越界而導致系統錯誤停機。 次數 K4Y0Z0 1 Z0=0 那么K4Y0+1=》K4Y0中相當于Y0=1 2 Z0=1 操作對象變為K4Y1 因此Y1=1 3 Z0=2 操作對象為K4Y2 因此Y2=1 …… 直到Y361=1 繼續,K4Y362……由于FX最大的Y地址到377,因此K4Y362造成地址溢出,從而Error。 此地的做重點為:Z0的操作對象為字地址而不是位地址,因此只能將位地址組合為字地址K4Y0。 Z0的增加只是對其操作元件的增加,并非對常數的增加,也就是K4Y0Z0當Z0=1的時候,是指K4Y1,而非相當于增加一個字,這一點需要注意。 以上 |
---|---|