yefengchen
級別: 家園常客
![]() |
各位大俠,我想問下你們在使用PLC時是不是同時安裝一個隔離變壓器給PLC獨立供電,據說隔離變壓器可以減少雜波和干擾,但我沒有試過,不知道大家認為隔離變壓器真的能起到這樣的作用嗎?還有,如果使用隔離變壓器,大家都是選擇什么品牌的什么型號的隔離變壓器呢?謝謝!~ 假如我現在有負載是工作電壓為110V的電發熱管40KW,那我應該怎么選在變壓器?從380V變到110V,變壓器容量又該選多大? [ 此帖被yefengchen在2009-08-13 09:06重新編輯 ] |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
![]() |
如果你這里變壓器僅針對PLC或相關控制電路的負載,300VA的容量應該足夠了。 如果發熱管的110V也需要有此變壓器來提供的話,那么300VA就遠不夠了。 樓主這里的發熱管是三相還是單相的?如果是三相的話,那就需要2個變壓器了,一個單相變壓器,一個三相變壓器。 純屬個人意見! [ 此帖被qinshengyue在2009-08-13 09:51重新編輯 ] |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
![]() |
樓主有這樣一句話“從380V變到110V,變壓器容量又該選多大?” 我想提一點個人意見,應該說選變壓器的容量不用考慮電壓降到110V還是220V 要考慮的就是總負荷,功率因數和負載率 [ 此帖被qinshengyue在2009-08-13 15:06重新編輯 ] |
---|---|
|