bhqt
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
西門子S7-200的相關問題都可以在此提出。我會盡我最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。我只是起一個拋磚引玉的作用,很多的時候,希望大家積極參與,一個人的力量是有限的。人多思路就開闊,方法就多,更容易解決問題。 ![]() 【1】請寫明您使用的200系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8 【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。 【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等 [ 此貼被bhqt在2008-01-18 14:05重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
qx100
級別: 探索解密
![]() |
謝謝版主!我從您在工控上給出的鏈接找到了這個網站?戳四赟7-200的例子,沒有找到問題的答案。我在工控網貼出的程序是中國工控網simensPLC版主老菜鳥提供的一條摩托車裝配線的程序,是關于用高速計數器采集編碼器脈沖進行速度計算的。主程序里設置高速計數器,高速計數器計到預置時,調用中斷程序(見我在工控網上貼出的部分),看程序好象是在利用中斷計時,我對中斷里的計時器T96的運用非常迷感不知版主能否解疑?另,我想把程序貼出來如何操作?謝謝! |
---|---|
|
qx100
級別: 探索解密
![]() |
以恒,您好!謝謝。我認為您說得很對,應應該用T32/96時間中斷,去調用高速計數器的值,可是那個程序里卻是高速計數器的中斷調用T96的值,我認為T96應出現在主程序里,而實際上卻出現在高速計數器達到預置時的中斷程序里。中斷程序如下: 網絡1 LD SM0_0:SM0.0 MOVW T96, VW1950 網絡2 LDN SM0_0:SM0.0 TON T96, 32767 網絡3 LD SM0_0:SM0.0 MOVD +0, SMD_38:SMD38 MOVD VD3000, SMD_42:SMD42 MOVB 16#F8, SMB_37:SMB37 HSC 0 TON T96, 32767 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |