小小張
交工控朋友,共同交流,討論工控技術。
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 為何我按下任何一組撥碼開關D1相應的數字不是加1而是加4?D1的數字怎樣才能擁有2個小數點? |
|
---|---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
![]() |
你的線有沒問題。 D1 的數字顯示2個小數點。你的PLC有沒浮點計算功能。 如果有加一段程序 你直接讀取 D10 的數值就有小數點了 [ 此帖被shuangyu在2009-08-08 10:58重新編輯 ] |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園�?�
![]() |
不知道怎么查圖片。。。上傳個圖片附件吧 ![]() 想問下樓主為什么要用浮點呢? FX1N 沒有浮點計算功能的。FX2N可以 |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園�?�
![]() |
能說下具體的控制和系統配置嗎? 我用FX1N如果用到浮點數就直接把數據放大。 |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
![]() |
昨天發貼數量到達。。。沒辦法回復了。 我不知道的你的系統怎么樣的。 按照普通的PLC 集電極輸出控制來說吧 。 想讓滑臺前進1。25MM 那么你要知道 減速器 絲竿螺距 伺服齒輪比 來計算N個脈沖 滑臺移動的距離。 這樣的計算關系 伺服電機使用手冊上有就不說了。 還有一種偷懶的方法。假如你輸入移動的距離是10000脈沖,用千分表測滑臺移動了0。05MM 那么就能求出1個脈沖移動了多少距離。然后你想移動1。25MM 那么計算關系是 0.05/1000X1.25就能計算出你想移動1。25MM 需要使用的脈沖量了。 經過單位換算,和數據放大。沒必要弄到浮點數值那么麻煩的。 |
---|---|
|