jian731019
級別: *
![]() |
請問有沒有高手指導下,三菱PLC的FX2N系列的壽命是幾年? 我們使用三菱的PLC有十幾臺這樣的設備,2003年購進的,從去年開始,PLC接二連三的損壞,這已經是第四臺了,故障大概相似,PLC故障指示燈閃爍,有時候能與計算機通訊(軟件GX developer),用軟件監控故障,錯誤混亂,什么指令錯誤,什么內存錯誤,什么電池錯誤都有(變來變去),有時候直接就直接無法與計算機通訊了。有時候,斷電再開啟能正常工作一個階段,而不放在設備上運行,只通電,能堅持的時間比較長。 電控箱內溫度大概是40-50度左右,PLC型號都為FX2N-128MT,外殼標記MADE IN JAPAN. 請問有沒有高手碰到過類似的狀況,分析一下是什么原因,多謝。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
有可能電池沒電了! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
你所描敘的狀況與電池沒電了相似! 不知道你是如何測量的? 再者這么多年積塵也會不少吧! [ 此帖被daizhi在2009-06-11 10:00重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
早像這樣說明不就簡單了嗎?直接說電池換過,故障依舊! 如何測量?這也分在線和離線測量!作為依據,自然會有所差異! 如果單獨運行正常,那么可能性之一:來自現場的干擾。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
干擾是誘因,老化是本質! 個人也曾經手二臺FX2N的,二年后就不行了!環境要比LZ的惡劣的多。拿到辦公室看起來很正常,在現場不正常。 001的質量比歐版是要差些! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
不要光看你控制柜的或者車間的,要看整個工廠的!也不知當初建廠所埋的地線爛完沒有,是否補充了電解質。。。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
有點意思! 這個FX-EEPROM-8是新的嗎?能不能看到故障代碼?如果可以,請將程序傳上來看看! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
還沒回我的問題!另外,FX-EEPROM-8是不是每臺都有? 根據以上的情況,個人分系關鍵可能是6708的故障,與我的猜測有點吻合,FROM/TO對緩存是有損害的,這個是有次數限制,可從手冊上查的到! 依程序看,每個周期都寫一次,估計也會死的快! [ 此帖被daizhi在2009-06-17 15:56重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
“是每臺都有,但是把這東西去掉,PLC仍舊出錯” 這時故障已發生,需清除。 “這東西只是個程序備份,可有可無的” 多加一個就多一個的成本!不會像你想的那簡單。出故障后,將FX-EEPROM去掉,將程序灌進PLC,這時估計會正常,你可試試,并告知結果。 個人建議,買二個新的FX-EEPROM,換上并裝上程序,試試!也許有好運 ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |