思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

lanjinghao
師夷洋技以制夷。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 234 點
下載積分: 600 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2012-09-18
查看lanjinghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-14 18:57
假設,程序中有個定時器T1,定時時間為50ms,執行整個程序1個周期耗時為20ms,那么執行第二個周期時定時器的時間是否要增加20ms?
偉大的光榮的正確的中國人民萬歲!
lanjinghao
師夷洋技以制夷。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 234 點
下載積分: 600 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2012-09-18
查看lanjinghao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-14 20:07
引用
引用第1樓醉湮邃虞于2009-05-14 19:15發表的  :
這里有個概念
你的整個工作過程20毫秒?這也太短了。程序控制的是微生物的什么?
你的整個程序掃描周期20毫秒?這也太長了。掃描周期超過15毫秒就要精檢程序了,一般的在7毫秒左右。
沒明白你的意思,的,無從回答。
你這里有三個時間,50毫秒,20毫秒,第二個周期定時器時間。
.......


整個程序比較龐大,掃描周期為20ms。PLC信息欄可以看到,最高21ms,最少16ms。我假設在我程序中有個定時器T1,定時時間為50ms,程序進行第二次掃描時,定時器T1的時間是否要增加20ms?還有個問題是整個程序的掃描周期為20ms,就意味著我的系統最少有20ms的時間不可控?
[ 此帖被lanjinghao在2009-05-14 20:39重新編輯 ]
偉大的光榮的正確的中國人民萬歲!
lanjinghao
師夷洋技以制夷。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 234 點
下載積分: 600 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2012-09-18
查看lanjinghao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-15 08:14
現在有個問題是,自由口通訊輪詢時間間隔為50ms,加個計數器,每個50ms計數器加1,判斷計數器的值進行輪詢發送通訊命令,一次輪詢發送10個通訊命令。可能是掃描周期過長的原因,輪詢的通訊命令不是按照順序發送,而是隨機發送。這樣也就意味著一個輪詢需要50×10=500ms的時間,再加上20ms的掃描周期,有可能實際上一個輪詢時間為500+20=520ms。如果有個通訊指令要隔一個輪詢才能執行,那就意味著同個指令執行相隔時間為2×520ms=1040ms,相差1s多啊,而觸摸屏和PLC采樣周期為1S,那就有可能觸摸屏顯示的信息不能反映出實際運行情況。我這樣分析對嗎?
偉大的光榮的正確的中國人民萬歲!!
lanjinghao
師夷洋技以制夷。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 234 點
下載積分: 600 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2012-09-18
查看lanjinghao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-05-18 12:44
我有個高壓變頻系統,PLC采用S7-200,觸摸屏是TP277。現在觸摸屏顯示的運行頻率、輸入電流和輸出電流有時會跳變到0,但實際的運行參數又沒有任何變化。運行參數都是主控板采集或計算出來的,PLC通過通訊指令讀取到運行參數并存儲到PLC的存儲空間,然后通過觸摸屏顯示出來。而這個問題又是隨機發生,有時候在試驗平臺有這個問題,但在現場又正常,有時候現場出現這個問題,拿回來測試又正常。檢測軟件代碼也沒有任何故障,這個問題是否與觸摸屏和PLC通訊干擾有關還是怎樣?
偉大的光榮的正確的中國人民萬歲!!
lanjinghao
師夷洋技以制夷。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 234 點
下載積分: 600 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2012-09-18
查看lanjinghao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-05-19 11:12
你這個建議非常不錯
偉大的光榮的正確的中國人民萬歲。
lanjinghao
師夷洋技以制夷。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 234 點
下載積分: 600 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2012-09-18
查看lanjinghao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-05-22 17:41
引用
引用第12樓mcsensor于2009-05-21 09:34發表的  :
引用
引用第7樓lanjinghao于2009-05-18 12:44發表的  :
我有個高壓變頻系統,PLC采用S7-200,觸摸屏是TP277,F(xiàn)在觸摸屏顯示的運行頻率、輸入電流和輸出電流有時會跳變到0,但實際的運行參數又沒有任何變化。運行參數都是主控板采集或計算出來的,PLC通過通訊指令讀取到運行參數并存儲到PLC的存儲空間,然后通過觸摸屏顯示出來。而這個問題又是隨機發生,有時候在試驗平臺有這個問題,但在現場又正常,有時候現場出現這個問題,拿回來測試又正常。檢測軟件代碼也沒有任何故障,這個問題是否與觸摸屏和PLC通訊干擾有關還是怎樣?
     你 應該把PLC模擬量采集模塊的負及與模塊電源M及端接然后修正模擬量的采集數

是PLC直接讀取主控板采樣的值,不是通過PLC模擬采集模塊采集的。通過調試軟件發現軟件和主控板沒有問題,可能是觸摸屏的問題,大家有沒有遇到這種情況?
偉大的光榮的正確的中國人民萬歲。

主站蜘蛛池模板: 不卡精品国产_亚洲人成在线 | 国产高清大尺度一区二区不卡 | 理论片人人51 | 国产精品久久久久久亚洲伦理 | 九九99视频在线观看视频观看 | 久久99国产精品久久99软件 | 高清国产欧美一v精品 | 免费一级特黄特色大片在线 | 免费观看黄色a一级录像 | 国产亚洲一区二区三区在线观看 | 国产黄色在线 | 国产成人亚综合91精品首页 | 国产 日韩 欧美视频二区 | 久久伊人精品青青草原2021 | 久久精品亚洲乱码伦伦中文 | 黄色片视频在线 | 精品国产999| 成人午夜视频在线观看 | 男女午夜免费视频 | 久久免费99精品国产自在现线 | 国产偷窥女洗浴在线观看亚洲 | 毛片免费永久不卡视频观看 | 国产日韩欧美亚洲综合首页 | 国产99精品 | 国产r级在线 | 国产亚洲精品自在线亚洲情侣 | 国产午夜视频在线观看第四页 | 久久美女精品国产精品亚洲 | 国内免费视频成人精品 | 久久国产偷| 成人久久久观看免费毛片 | 国产三级三级三级 | 狠狠ady精品 | 成人黄色影视 | 国产欧美日韩在线 | 久久久久久午夜精品 | 久久综合九色欧美综合狠狠 | 麻豆视频91 | 九九精品在线播放 | 久久精品国产半推半就 | 国产婷婷色一区二区三区 |