樓主  發表于: 2009-05-08 21:53
現在有這樣一臺設備
10個電機設備。設備之間有聯鎖的關系,比如1號鎖2號,號鎖三號,依次類推。
啟動的時候從1號開始每隔15秒啟動一個,一直到10號。停止逆序。
設備有手動和自動操作。
當發生故障時,設備和前級的設備立即停止,后級的設備按次序依次停止。比如5號設備發生故障,那么10~5號設備立即停,1號~4號依次從4號設備開始逐一停止。
我原想使用步進指令來變寫這個程序。分手動和自動兩個,現在對這個故障處理部分有點疑惑。
我想設計一個函數(C語言用多了),函數包含一個參數,我只要把發生故障的設備的代號填進去,就能夠進行自動進行判斷停止。

原想我想通過Y寄存器來比較,通過循環指令來把Y寄存器移位來處理,也就是位元件的字處理。但是我的設備的Y不是連續的地址,配電柜已經做好,無法更改。這個辦法不行。

假如說三菱的PLC有數組功能也能實現我上面的想法。
不知道大家有沒有什么好的辦法。



jdq65981
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jdq65981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-10 19:10
我 覺得6樓的朋友可行,不妨試試,先驅動M,再由M的狀態決定Y的狀態

主站蜘蛛池模板: 国产一级淫片a | 国产主播福利在线 | 加勒比hezyo高清在线观看 | 国产国语一级a毛片高清视频 | 国产精品久久人人做人人爽 | 国产性夜夜性夜夜爽91 | 国产精品福利一区 | 久久国产热 | 国产一级在线免费观看 | 久久久久久久91精品免费观看 | 国产一卡二卡 | 久久青草18免费观看网站 | 成人国产精品免费视频不卡 | 国产91久久精品 | 国产亚洲高清在线精品99 | 女人特级毛片 | 国产 欧美 日韩 在线 | 韩国日本三级在线播放 | 久热香蕉在线爽青青 | 麻豆国产精品有码在线观看 | 国片一级 免费看 | 黄色三级视频在线播放 | 国产精品一区在线观看 | 国产在线喷潮免费观看 | 福利小视频在线播放 | 波多野结衣一区在线 | 国产精品亚洲一区二区三区正片 | 久久成人国产精品免费 | 国产在线精品香蕉综合网一区 | 国产精品v欧美精品∨日韩 国产精品αv在线观看 | 成人 在线播放 | 国产成人精品日本亚洲网址 | 毛片精品 | 久久国产亚洲欧美日韩精品 | 成人a网站 | 国产精品成人h视频 | 久久澳门| 国产欧美日韩在线播放 | 国产在线高清一级毛片 | 看中国国产一级毛片真人视频 | 久久国产精品久久精品国产 |