aabbcc296
級別: 論壇先鋒
![]() |
3樓真的明白嗎?他恐怕沒見過這樣接的吧? |
---|---|
|
zhuhaifeng
級別: *
![]() |
一般兩線的開關可以pnp的反過來接用在npn型接法的plc上,3線的我也稻谷過,不成,可能老兄水平更高吧,要不人家開關或plc還設計pnp。npn的,都一樣算了 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
鬼子的就是NPN的接法。歐美的多是PNP接法。一般來說都要接24V開關電源的。因為要給24V的繼電器用。具體的Y輸出也接普通繼電器的。我見過的都接24V開關電源的。 |
|
---|---|---|
|
langman
級別: 家園常客
![]() |
怎么沒人說到重點。 說明書上明確說的,+24V端子(本身就是電源),請不要從外部供給電源,看看圖紙,+24V端子不是接外部電源的正接就是負,圖二將+24V端子懸空就可以了?赡苓@樣不按常規接線也能正常工作,但誰也想不到會出什么樣的問題。 |
|
---|---|---|
|
langman
級別: 家園?
![]() |
補充:外部電源負與COM接。 |
|
---|---|---|
|