這邊有臺濕度儀走的485與上位機通訊,現在濕度儀壞了,買了一臺新的濕度儀只有4-20毫安輸出,用轉換模塊把4-20毫安轉換成485后應該怎么樣設置才能與上位機通訊呢? |
---|---|
|
li8110
級別: 工控俠客
![]() |
我用過那種能接收電流,電壓模擬量,還能接收熱電阻,熱電偶的溫控模塊,然后和PLC進行MODBUS RTU通訊。 應該和你的轉換模塊差不多。 我是先在模塊上設置4-20毫安電流對應的量程,然后看看轉換模塊的通訊地址,讓上位機和轉換模塊對應上。最后就是你要看看讀取寄存器的編號是多少,在上位機填寫好就行了。 |
---|---|
|