qplcer
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 小弟使用三菱FX3U的485BD板擴展插槽進行modbusRTU通信,RTU通信需要使用M8411將參數寫入D8400,類似modbus無協議通信時M8002將參數寫入D8120,但無論如何都調試寫不進去,必須使用M8411這個特殊繼電器,其只在上電一瞬間ON,請問各位如何就解決? |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
![]() |
485BD板不支持這個ADPRW指令,你得換成無協議,或者說你換ADP板…… |
|
---|---|---|
|