![]() 三菱PLC與臺達溫控器通信連接不上,程序是引用論壇前輩的作品http://www.fazsys.com/read-gktid-1661924-page-1.html,請各位大師幫忙看看是啥問題,在此先行謝過! ![]() ![]() ![]() [ 此帖被wenliang在2022-09-18 12:43重新編輯 ] |
---|---|
|
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
![]() |
用臺達軟件可以連接溫控器,也可以設定溫度,現在就是PLc通訊不上溫控器,串口調試軟件可以讀到PLC發出來的數據,這個情況應該是程序那里不對,麻煩各位大師幫忙看看那里寫的不對,謝謝! ![]() |
---|---|
|
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
![]() |
用ModScan32監控也是通訊有問題,也一直找不到問題在那里 ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
![]() |
請問各位老師:臺達手冊上面的地址4700我現在用ModScan32監控地址應該是多少呢,為什么通訊都設置了、而且是對照溫控器軟件地址設定的,可一直通訊不上呢? ![]() ![]() |
---|---|
|
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
![]() |
老師 您好!非常感謝您的指導!程序上面是有問題的,功能碼是錯的,要改成06H才是寫入,我之前一直以為前面有H開頭的就不需要轉成16進制了,而沒有h的數值才需要轉16進制,手冊上面的通訊還是看不明白,尤其是這一段我沒有理解 ![]() ![]() 我在下了兩份手冊,如果有H開頭的那豈不是全部再轉16進制了? ![]() |
---|---|
|