目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
小白菜
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 88 點
下載積分: 474 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2021-02-27
最后登錄: 2024-05-15
查看小白菜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-09 21:51
接地線要牢靠,485轉多網口更優

主站蜘蛛池模板: 麻豆国产人免费人成免费视频 | 国产精品亚洲二区在线 | 国产精品大全国产精品 | 激情小说欧美色图 | 国产欧洲亚洲 | 国产91综合 | 成人四虎影院 | 黄色片在线视频 | 久久笫一福利免费导航 | 东北一级毛片 | 成人福利在线免费观看 | 九九99九九在线精品视频 | 美女网站免费福利视频 | 高清一区二区在线观看 | 国产欧美在线观看不卡 | 极品美女一级毛片 | 精品久久久久久中文字幕一区 | 久久伊人精品青青草原高清 | 国产精品久久久久三级 | 久久免费99精品久久久久久 | 国产欧美在线视频 | 国内一级黄色片 | 国产欧美日韩在线 | 国产日韩欧美亚洲 | 成人欧美一区二区三区视频 | 免费人成又黄又爽的视频网站 | 国产成人久久精品二区三区 | 久久亚洲国产视频 | 国产黄色免费看 | 波多野结衣视频在线播放 | 黄色三级网站免费 | 国产91网站在线观看免费 | 国产日韩不卡免费精品视频 | 国产成人高清精品免费5388密 | 久久精品国产精品青草不卡 | 国产视频二区在线观看 | 久久怡红院国产精品 | 久久com| 国内精品久久久久 | 国产一成人精品福利网站 | 国产精品久久久天天影视香蕉 |